请高手指点冷却管道问题
chenjunbo-888
2010年08月26日 20:13:26
来自于中央空调
只看楼主

我这有个工程主机选用两台160万大卡的螺杆机,冷却塔400吨的两台。主机在地下二层,冷却塔在五层楼顶。层高40m。现在设计的冷却管道是一供两回,供水管径350,回水250。请问这个方案有问题吗?能不能行?或者给提供个更好的方案。还有冷却水泵需要多大的(两用一备)。请指点,多谢!

2010年08月28日 00:42:28
12楼
主机两台160万大卡的螺杆机,冷却塔400吨的两台。
现在设计的冷却管道是一供两回,供水管径350,回水250。
理论上是没什么问题滴,冷却塔中间有水位平行管,只要分水均匀,实际上的应用没有问题。
回复
mingqizhang
2010年08月28日 10:53:17
13楼
理论是可行,但在实际使用过程中要解决水平衡问题
回复
chenjunbo-888
2010年08月28日 21:15:45
14楼
安装在冷却塔的进出水口上的阀门能不能实现调节水平衡的问题啊?
回复
cnbbzz
2010年08月29日 10:47:34
15楼
管径是可行的。
回复
chenjunbo-888
2010年08月29日 13:18:39
16楼
安装在冷却塔的进出水口上的阀门能不能实现调节水平衡的问题啊?
回复
liuyabing
2010年08月29日 15:54:01
17楼
回复
adingkgb
2010年08月29日 16:02:12
18楼

水平衡的问题,不单单是冷却塔,还有机组也要平衡。

冷却塔和机组进出水口的阀门都可以起到水量调整作用。
不过,如果冷却塔不是连体塔(两台塔的水盘连为一体)的话,那么两塔之间最好要设置平衡管。
回复
chenjunbo-888
2010年08月29日 18:55:35
19楼
两台主机都是双机头,四个冷凝器,是不是只能靠进出水阀门来调节主机水平衡啊?
回复
ybs056
2010年08月29日 19:27:19
20楼
:call: 为啥采用一供两回,也可采用两供一回、两供两回,依我看,还是两供一回较好。
回复
adingkgb
2010年08月29日 21:51:03
21楼

也不是啊,几个机头几个冷凝器,并不重要。无论怎样 一般一台机组只有一对进出水口啊(难道你这机组,每台有两套进出水口??)
你冷却泵有几台呢?一台还是两台?
一台的话,确实要注意分流不均的问题,不靠调节阀门的话,也可以采用流量平衡阀来解决。
两台冷却泵的话,就更简单了。机组和水泵一一对应,只要水泵的选型正确,流量分配问题不会很棘手的。
你这主机的水平衡问题很大么?:o

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-29 21:55 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开