我这有个工程主机选用两台160万大卡的螺杆机,冷却塔400吨的两台。主机在地下二层,冷却塔在五层楼顶。层高40m。现在设计的冷却管道是一供两回,供水管径350,回水250。请问这个方案有问题吗?能不能行?或者给提供个更好的方案。还有冷却水泵需要多大的(两用一备)。请指点,多谢!

我这有个工程主机选用两台160万大卡的螺杆机,冷却塔400吨的两台。主机在地下二层,冷却塔在五层楼顶。层高40m。
现在设计的冷却管道是一供两回,供水管径350,回水250。
请问这个方案有问题吗?能不能行?或者给提供个更好的方案。还有冷却水泵需要多大的(两用一备)。
请指点,多谢!
免费打赏
chenjunbo-888
2010年08月26日 21:37:46
2楼
就是两台主机的冷凝器共用一根出水。
回复
cnbbzz
2010年08月27日 00:05:11
3楼
说实话,我也没看懂
回复
adingkgb
2010年08月27日 00:43:09
4楼
楼主的意思是
从冷却泵出来的是一根总冷却水管,机组的出水管各自一根。分别进入两台冷却塔。
从冷却塔出来的水管不合流,直接下到机房,分别进入冷却水泵的吸水口?
回复
anglelibaby
2010年08月27日 15:18:28
5楼
感觉LZ悬的冷却塔流量大了点,计算下的话,冷却水流量大概在300吨左右,你选400吨的冷却塔大了不少。
回复
sunus163
2010年08月27日 16:18:21
6楼
道理上没有什么问题。
回复
tianwaitian09
2010年08月27日 16:51:50
7楼
还是一对一的好控制.流量机组有要求
回复
zlienfon
2010年08月27日 20:16:20
8楼
1、这样做估计有其它方面的原因,可以这样做
2、不管是供水还是回水分开设置的话,都可以
3、这样的连接方法,增减台时需要考虑的事情与母管系统其实是相同的
回复
chenjunbo-888
2010年08月27日 23:37:48
9楼
1、就是5#说的意思。
2、回复6#,主机冷量是1895KW两台,样本上冷却水量是387.9m3/h,300吨的冷却塔两台是不是不够啊?
3、哪位帮忙算一下管径够大吗?水泵选多大啊?我第一次做这么大的工程。拜托各位大哥了!
回复
cnbbzz
2010年08月27日 23:47:51
10楼
管径怎么算看手册算比摩阻呗
回复
adingkgb
2010年08月28日 00:31:07
11楼

既然额定要求387吨,实际才配用了300吨塔的,怎么够呢?
回复