我这有个工程主机选用两台160万大卡的螺杆机,冷却塔400吨的两台。主机在地下二层,冷却塔在五层楼顶。层高40m。现在设计的冷却管道是一供两回,供水管径350,回水250。请问这个方案有问题吗?能不能行?或者给提供个更好的方案。还有冷却水泵需要多大的(两用一备)。请指点,多谢!
我这有个工程主机选用两台160万大卡的螺杆机,冷却塔400吨的两台。主机在地下二层,冷却塔在五层楼顶。层高40m。
现在设计的冷却管道是一供两回,供水管径350,回水250。
请问这个方案有问题吗?能不能行?或者给提供个更好的方案。还有冷却水泵需要多大的(两用一备)。
请指点,多谢!
32楼
我是看懂了,就是设计了,不知道将来有没有问题
回复
33楼
两台主机工况相同,而且两台主机同时工作的时间要多,单台工作要少些。
回复
34楼
多谢各位了,我明白了。谁要还有什么更好系统控制方案说一下。反正机房还有一个月才施工了。我在具体说一下工程概况:
总面积4万平米,共两幢楼,一幢地下二层,地上五层,共2.5万平米;另一幢地下一层地上五层,共1.5万平米。两台主机冷量相同,两台冷却塔相同,水泵均为两用一备。冷却塔管道由于其他原因最多只能安装3根管道(两台主机共用一根供水或者回水)。
回复
35楼
简单化,一供一回,管按6米每秒算,可以选粗点。两塔设平衡管,Y字型吸入管,两个上塔按阀门,两个吸入口也按阀门,可以单独运行一个塔。泵按流量扬程计算。机房哪加阀你应该知道。别忘了给冷水泵和检修留空间。
回复
36楼
单位统一一下,应该好理解点
回复
37楼
呵呵,我怎么感觉是搞反了,应该是两供一回,这样的话,设计为水泵与主机一对一的形式,单独开一台主机,可以不用安装电动蝶阀。
回复
38楼
学习学习再学习!!
回复
39楼
可以啊,我觉得没什么问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
回复
40楼
谢谢楼主了!!!希望你再接再厉更上一层楼,下载好好学习学习!!!!!
回复
41楼
1、这样做估计有其它方面的原因,可以这样做
2、不管是供水还是回水分开设置的话,都可以
3、这样的连接方法,增减台时需要考虑的事情与母管系统其实是相同的
回复