喷淋水泵和消防水泵可否用共一个双电源回路
bbhh
bbhh Lv.3
2005年12月12日 11:34:14
只看楼主

喷淋水泵和消防水泵可否用共一个双电源回路

喷淋水泵和消防水泵可否用共一个双电源回路
免费打赏
huazanbin
2005年12月14日 20:23:05
22楼
可以
回复
bbhh
2005年12月14日 21:15:04
23楼
消防电梯、消防水泵最好单独回路。
在消防灭火状态时,这是最关键的设备


上将的确是高手!大家要向你学习,连规范都没看到就在这里乱说.
回复
bbhh
2005年12月14日 21:27:39
24楼
高规:9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。


上面说得对啊 !
回复
yzj_xj
2005年12月14日 22:21:37
25楼

同意此做法,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。不可共用。
回复
天边一只雁
2005年12月14日 22:24:07
26楼



如果可以共用的话,为什么不用两条母线槽一直送到水泵房,再在水泵房再搞双回路送电。可不??所有的设备容量都算在这两条母线槽上。
回复
bbhh
2006年02月21日 20:01:24
27楼
上面的特有钱,用两条母线槽一直送到水泵房
回复
yjl-1
2006年02月22日 20:47:30
28楼
请灵活运用规范:我见过的所有工程都是共用一个双电源切换开关.
因为哪个是最末一级配电箱很难讲,请大家注意是一级不是一个!当然一般双电源切换开关与消防和喷淋泵配电箱是在同一个配电小间的!不能太远.
不过有些地方的消防部门可能会另有解释,必竟是人来解释呀!
回复
tnazxc
2006年02月22日 21:55:30
29楼
喷淋泵和消防水泵可用共一个双电源互投装置,只要两泵共处一室,双电源互投装置设计容量够大,能满足两泵齐齐启动,我做过几宗工程,验收没问题,
回复
binghuo
2006年02月23日 09:47:50
30楼
两泵共用一个互投箱,这应该也算“最末最末一级配电箱处设置自动切换装置”吧,但可不可以从这个箱中再引出回路做泵房的照明和插座呢?
回复
雨过天晴
2006年02月23日 10:44:04
31楼
楼主太教条了,只要负荷允许,同一防火分区内的消防泵、喷淋泵共用一个切换箱没有问题。
回复

相关推荐

APP内打开