一个商铺区的消防,有喷淋系统,消火栓系统,面积总共5公顷左右,泵房设计内的消火栓泵可以和喷淋泵合用吗?合用的话有什么技术要求吗?急,望高人指教。
一个商铺区的消防,有喷淋系统,消火栓系统,面积总共5公顷左右,泵房设计内的消火栓泵可以和喷淋泵合用吗?合用的话有什么技术要求吗?急,望高人指教。
2楼
这么大的系统,为什么要做消火栓和喷淋合用系统呢?
一般情况下消火栓和喷淋都是分开做的。
回复
3楼
不可以的,两个均是独立的,如果硬说是合用的话,那就只能扯到消防进水上了,一般消防泵是提供在消火栓系统上的(破玻强制启泵),喷淋泵是用在水喷淋系统上的(玻璃泡破裂,水流动后水流指示器动作,压力降低后压力传感器动作启泵)。
回复
4楼
不可以,绝对会让你加泵!
回复
5楼
系统比较大,还是分别设置好。
回复
6楼
不可以的!系统越大越是不可能让你合用
回复
7楼
绝对不可以的!
回复
8楼
回复
9楼
是啊,大家都这么说得,可是我看到《建筑设计防火规范》里8.4.2第4条:当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置。这条是有什么前提条件吗?希望高手解答
回复
10楼
当泵房空间满足不了分开使用时是可以的,但供水管路应在报警阀前分开设置。
《建筑设计防火规范》8.4.2第4条室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置;
回复
11楼
谁家有“固定消防水泡”的图纸,烦上一个来~~
回复