喷淋的水泵接合器是要设置在报警阀之前还是在整个喷淋管网的任何一个位置都行,看了喷淋规范也没有说,后面的图解上是设置在报警阀之前的,假如是高层群,一个泵房,一套报警阀,那么这种情况,水泵接合器还是要设置在报警阀之前吗,这样就设在水泵房附近了,这么一个高层群,就设置在水泵房旁,似乎不合理。我个人认为可以设置在每栋楼的喷淋管网的任何位置,不一定非要经过报警阀。请高手赐教。
喷淋的水泵接合器是要设置在报警阀之前还是在整个喷淋管网的任何一个位置都行,看了喷淋规范也没有说,后面的图解上是设置在报警阀之前的,假如是高层群,一个泵房,一套报警阀,那么这种情况,水泵接合器还是要设置在报警阀之前吗,这样就设在水泵房附近了,这么一个高层群,就设置在水泵房旁,似乎不合理。我个人认为可以设置在每栋楼的喷淋管网的任何位置,不一定非要经过报警阀。请高手赐教。
2楼
必须设置在所有报警阀之前
回复
3楼
有无依据?高手赐教。
回复
4楼
一套报警阀时,设在阀前阀后都可以。
楼主这样的问题,可以在各楼附近的喷淋给水干管上设置。
若二个以上的报警阀组,则必须设置在报警阀前的环状管网上。
回复
5楼
一套报警阀时,设在阀前阀后一个样儿,个人认为设在阀后较好,因为报警阀的阻力比较大,对于通过水泵接合器加压的情况,当然是压力越小越好了。
对于两套以上的报警阀组,还是应该设置在阀前的,因为要满足所有的分区的供水。
以上个人意见,仅供参考。
回复
6楼
这个问题不难,只要楼主了解水泵接合器的作用就可以了。哈哈。
回复
7楼
主要是看你的水泵接合器是为谁工作的,为谁工作就接到那套系统管道上面,而且保证水会比较快的到达保护的范围,而不要兜到那些不相干的系统,
回复
8楼
应该设置在阀前
回复
9楼
报警阀是单向的,so。。。
回复
10楼
个人认为不用一定设在报警阀之前,水泵接合器的作用就是给系统加压,设置在什么位置都是给该建筑加压,而且如楼主所说,如果是几栋楼,就一套设备,一套报警阀,都在消防水泵房内,这样水泵接合器设置水泵房附近,某栋楼着火了,消防车难道还要到水泵房附近来加压,显然不切合实际,消防车能否这么快就找到水泵接合器?晚上就更不可能了。
回复
11楼
同意,保护哪个建筑物就在那个建筑物附近设置,只要有室外消火栓、消防车、水泵接合器就能给喷淋系统供水了
回复