1类高层的空调机房,水泵房是否该设置喷淋?
delicio
delicio Lv.4
2007年05月30日 14:08:33
只看楼主

根据高规7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。那变成空调机房,水泵房都要设置自动喷淋了,有这个必要么?5平方米的卫生间,指的是什么?包括住宅的卫生间?那样合理么?

根据高规
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
那变成空调机房,水泵房都要设置自动喷淋了,有这个必要么?
5平方米的卫生间,指的是什么?包括住宅的卫生间?那样合理么?
免费打赏
27912874
2007年05月30日 16:46:26
2楼
卫生间本来就有水源,并且可燃物少,可以不设置

泵房也可以不设置
回复
yaaaa
2007年05月30日 22:25:49
3楼
按高规,空调机房,水泵房都需要设置的.
回复
eraser1026
2007年05月31日 00:35:14
4楼
这个问题也不能一概而论,各省各地方会有不同,你可以和审图中心的人沟通一下,江苏省一类高层空调房是要设喷淋的,泵房不用设,但是泵房内的公共部位,如走道,电梯前室要设。
回复
嘎达gz
2007年06月04日 14:03:29
5楼
按照规范空调机房要设,水泵房不用,住宅内的卫生间不用
回复
wmc_163
2007年06月05日 21:43:41
6楼
按照规范的用词是要设喷淋的,5平方米的卫生间是指公建卫生间,因除。。。普通住宅。。。外。
回复
lizhi_625
2007年06月08日 12:35:18
7楼
空调机房要设置喷淋,水泵房不用设置喷淋,还有其他的风机房都要设置喷淋,电气用房不用设置喷淋。
回复
kc900@co163
2007年06月08日 15:01:21
8楼
1.江苏省对于空调机房要做喷淋,原因是空调机房内有保温材料,是可燃物。如果是单纯的排烟机房可以不做喷淋。
2.水泵房不需要做,原因是可燃无少,而且里面有重要的电气设备----消防水泵的控制箱等
3.6楼的。去看下规范,规范什么时候说卫生间是指公建卫生间的?
回复

相关推荐