根据< >第10. 4. 2 条"当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施"。条文说明画了一个示意图,我有一些疑问,请大家看看. 1、阀门6常闭,水泵接合器4进不了水箱5,接力水泵8只能从水箱5吸水,水箱5在接合器使用时没有补水,我认为不能算接力增压,消防车的水还是不能通过增压进入建筑上部,水箱5只能算是中间水箱,容积要求很大,但规范并没要求水箱5的容积。
根据<
<自动喷水灭火系统设计规范>
>第10. 4. 2 条"当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施"。条文说明画了一个示意图,我有一些疑问,请大家看看.
1、阀门6常闭,水泵接合器4进不了水箱5,接力水泵8只能从水箱5吸水,水箱5在接合器使用时没有补水,我认为不能算接力增压,消防车的水还是不能通过增压进入建筑上部,水箱5只能算是中间水箱,容积要求很大,但规范并没要求水箱5的容积。
2、如果使用水泵接合器4时开启阀门6,则接力水泵8加压后的水又会通过阀7、阀6回流到水箱5,同样到不了建筑上部。
总之,个人认为规范条文说明中的图25有不完善之处。
自动喷水灭火系统设计规范>
2楼
有谁做过水泵接合器增压系统的,请发表一下看法,谢谢!
回复
3楼
我做过类似的工程,不过我的阀门6是电动阀,在消防联动是可以联动打开,平时是常闭的
回复
4楼
阀门6打开后,消防泵出水也进入水箱5了,此时如水泵8开启,通过阀7、阀6又会回流到水箱5.
回复
5楼
没做过这样的:L :L
回复
6楼
阀门7改用止回阀不就解决了么
回复
7楼
我也认为阀门7下面应加一个止回阀,但审图人员说规范上没有不能加,特此我请出了姜老,结果审图人员说只认规范组正规文件,不认规范组个人意见.
回复
8楼
哪儿的审图人员都教条成这样了?估计被他审的人会郁闷死。
回复
9楼
没做过这种工程,望哪位高手来说说道理
回复
10楼
恩 我今天刚刚看了这个图 好像是在自喷的附加说明或者给排水下层上 这个图我可以肯定的说有问题 手册上很多问题 请大家参考时注意思考
回复
11楼
晕,这不是姜文源的论文《关于对
<喷淋规范>
附图的意见》中所提到的问题吗?LZ。。。
他的解决方法有三种,把阀门7改为止回阀是最理想的一种方式。
喷淋规范>
回复