水幕系统与自动喷淋系统的水泵可以共用
cry165
cry165 Lv.2
2006年11月30日 10:39:28
只看楼主

现在有一工程里面涉及了自动喷淋、水喷雾及水幕系统,请教一下大家水幕系统与自动喷淋系统的加压泵可以共用吗?请高手们指导指导,谢谢!!!

现在有一工程里面涉及了自动喷淋、水喷雾及水幕系统,请教一下大家水幕系统与自动喷淋系统的加压泵可以共用吗?请高手们指导指导,谢谢!!!
免费打赏
tfxf123
2006年11月30日 18:23:36
2楼
水幕系统与自动喷淋系统的加压泵不能共用。
水喷雾系统分冷却和灭火两种,看怎么使用。
建议自动喷淋、水喷雾系统、水幕系统各是各的消防水泵组。
回复
hphz66
2006年12月01日 07:27:32
3楼


为什么水幕系统与自动喷淋系统的加压泵不能共用。有规范要求吗?请指教.
回复
nihonghui
2006年12月03日 17:20:03
4楼
可以共用,但必须同时满足几个系统的最大用水量
回复
yanglan
2006年12月05日 21:45:04
5楼
可以共用的阿,流量和压力应按大的选取阿
回复
cry165
2006年12月08日 15:23:03
6楼
我觉得水幕系统作为防火隔断也可以作为防火卷帘门冷却使用,喷淋作为灭火使用。那这样的话这两个系统应该是并列的吧。我个人意见
回复

相关推荐

APP内打开