自动喷淋时水泵接合器的水一定要经过湿式报警吗??
flong5981
flong5981 Lv.3
2005年12月20日 15:58:07
只看楼主

自动喷淋时水泵接合器的水一定要经过湿式报警阀吗??有一次一家设计院的说报警阀的作用在消防车到来之前已经完成它的报警任务了,所以没有必要在消防车加压的时候经过它了!这个问题我遇到了很多次,但手中资料不多,规范上也找不到这条规定,所以一直不清楚,所以拿到论坛上来了。希望大家指点一下。

自动喷淋时水泵接合器的水一定要经过湿式报警阀吗??有一次一家设计院的说报警阀的作用在消防车到来之前已经完成它的报警任务了,所以没有必要在消防车加压的时候经过它了!这个问题我遇到了很多次,但手中资料不多,规范上也找不到这条规定,所以一直不清楚,所以拿到论坛上来了。希望大家指点一下。
pass2006
2005年12月20日 16:19:13
2楼
水泵接合器接在报警阀前,不是为了报警的原因,而是这样做,系统会简单些,如有多组报警阀时.
水泵接合器接在报警阀后,更可靠.如报警阀损坏或报警阀前出故障.
至于水泵接合器接在报警阀前还是后,都不违规
这个问题,前几年的<给水排水>有过专门的论述
回复
flong5981
2005年12月22日 08:23:52
3楼
很感谢Pass2006,
如果是这样水泵接合器应该以系统简单和使用上的方便实用为原则来安排了。
回复

相关推荐

APP内打开