根据< >第10. 4. 2 条"当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施"。条文说明画了一个示意图,我有一些疑问,请大家看看. 1、阀门6常闭,水泵接合器4进不了水箱5,接力水泵8只能从水箱5吸水,水箱5在接合器使用时没有补水,我认为不能算接力增压,消防车的水还是不能通过增压进入建筑上部,水箱5只能算是中间水箱,容积要求很大,但规范并没要求水箱5的容积。
根据<
<自动喷水灭火系统设计规范>
>第10. 4. 2 条"当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施"。条文说明画了一个示意图,我有一些疑问,请大家看看.
1、阀门6常闭,水泵接合器4进不了水箱5,接力水泵8只能从水箱5吸水,水箱5在接合器使用时没有补水,我认为不能算接力增压,消防车的水还是不能通过增压进入建筑上部,水箱5只能算是中间水箱,容积要求很大,但规范并没要求水箱5的容积。
2、如果使用水泵接合器4时开启阀门6,则接力水泵8加压后的水又会通过阀7、阀6回流到水箱5,同样到不了建筑上部。
总之,个人认为规范条文说明中的图25有不完善之处。
自动喷水灭火系统设计规范>
12楼
阀门6和阀门7的状态对调一下就可以了。
回复
13楼
怎么能请专家去压审图呢,必然是用谦卑的态度和他们商量,请教他们,体现出他们智商上的优越性。大部分的审图还是会通融的
回复
14楼
自动喷淋水泵接合器增压问题
回复
15楼
晕!取消增压装置?那还要这条规范干吗?
回复
16楼
我们这里做法,水泵结合器接到转输立管上就行喇。:victory:
回复
17楼
:D :D :D :D 水泵接合器不接水箱嘛
回复
18楼
估计是规范没有写清楚,上面写阀门6常闭,那真正火灾的时候6应该是打开的,那是不是那时候阀门7应该由常开变成关闭了了?这样就不需要用止回阀了吧,按照理解应该就是这个意思。
回复
19楼
应该这么理解 要不还设那干嘛,干脆6所在管段取消,7阀门也可以取消了
回复
20楼
恩 我今天刚刚看了这个图 好像是在自喷的附加说明或者给排水下层上 这个图我可以肯定的说有问题 手册上很多问题 请大家参考时注意思考
回复