预作用喷淋系统中水泵接合器设置在什么地方?
xyzwxyz@co163
2006年11月29日 19:40:17
只看楼主

这周接到一个项目,要求采用预作用喷淋系统,但是画好了平面和系统图时却发现水泵接合器没有设置,我看了自喷规范,水泵接合器是必须设置的,但是我却不知道要把水泵接合器设置在什么地方.今年刚毕业,恳请前辈指导.以前做过湿式系统,湿式系统是接在水平横干管上的,但是考虑到预作用系统在这个相应的位置是有压气体,如果这样像湿式系统一样设置怕是要对有压气体系统造成影响.是不是应该接在入户的埋地干管上.我不台确定.另外在这个预作用系统的设计过程中应该着重考虑什么?希望各位前辈给出提示....Thanks in advance!!!

这周接到一个项目,要求采用预作用喷淋系统,但是画好了平面和系统图时却发现水泵接合器没有设置,我看了自喷规范,水泵接合器是必须设置的,但是我却不知道要把水泵接合器设置在什么地方.今年刚毕业,恳请前辈指导.
以前做过湿式系统,湿式系统是接在水平横干管上的,但是考虑到预作用系统在这个相应的位置是有压气体,如果这样像湿式系统一样设置怕是要对有压气体系统造成影响.
是不是应该接在入户的埋地干管上.我不台确定.另外在这个预作用系统的设计过程中应该着重考虑什么?希望各位前辈给出提示....Thanks in advance!!!
免费打赏
xyzwxyz@co163
2006年11月29日 21:14:58
2楼
紧急求救!!
回复
xyzwxyz@co163
2006年11月29日 21:55:21
3楼
《喷规》GB50084-2001
第10.4.1,系统应设水泵接合器,其数量应按系统的设计流量确定,每个水泵接合器的流量宜按10~15L/s计算。
那么到底应该在系统的什么地方设置呢?请指点一下小弟。
回复
lwlw9630
2006年11月29日 22:08:22
4楼
预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机结合起来的一种自动喷水灭火装置,对保护对象起双重保护作用。预作用系统通常安装在那些寒冷、冰冻的地区以及平时忌水渍而不允许出现误喷的重要场所,例如计算机房、资料室、图书馆、档案室等。
■工作原理
  预作用系统是主要由预作用阀、水流指示器、闭式洒水喷头、水力警铃、压力开关等组成,系统具有干式系统的特点,可以满足高温和严寒条件下自动喷水灭火的需要。预作用系统的系统侧管路内充有压缩气体,充气压力在0.035~0.05MPa之间。充气的作用是监视管路的工作状况,当喷头、管路损坏或泄漏时,系统中气压不能保持在规定的范围,系统可以发出故障报警信号。当火灾发生时,安装在保护区的感烟火灾探测器首先感应动作,发出火灾报警信号,火灾报警控制器在接到报警信号后发出指令,打开预作用阀,使水进入系统侧管内,系统变为湿式系统。此时由于管道所安装的闭式洒水喷头尚未释放,有关人员在得到报警信号后可主动采取适当的措施进行灭火,一些小火灾可以被扑灭,避免了水渍造成的损失。如果火情继续发展,到洒水喷头动作温度,玻璃球破碎,喷头喷水进行灭火,同时水力警铃发出报警信号。火灾扑灭后,应关闭预作用阀并排出管路中的水,使系统充气恢复伺应状态。
回复
lwlw9630
2006年11月29日 22:10:12
5楼
水泵接合器应该有两种设置方法,一种 是墙壁式和地下式。应该设置在建筑物的室外墙上或室外检查井内。
回复
xyzwxyz@co163
2006年11月29日 22:45:09
6楼

谢谢lwlw9630,
我今天上午把图改了改,把水泵接合器设置在自动喷水进户干管的附近,设了两个DN150的水泵接合器,直接连在了预作用报警阀安装的立管的出户位置.设置的是地上式.不知道这样合不合适?
回复
xhwq
2006年11月30日 16:08:06
7楼
水泵接合器的设置是为了在火灾时由消防车供消防用水,所以要设在室外以方便消防车使用.
回复
xyzwxyz@co163
2006年12月06日 11:02:14
8楼
经过这几天的学习我彻底明白了关于水泵接合器的问题.谢谢大家的热心帮助.
回复
andycqt
2006年12月06日 11:51:55
9楼
自动喷水系统专用的水泵接合器接入视情况而定。一般把水泵接合器接在报警阀与水泵出水管之间的管道是可行的,也是最常用的。在系统只有一个报警阀的情况下,把水泵接合器接在报警阀后面的管网是比较好的,可以减少报警阀处的局部水头损失;多个报警阀就不适用了,因为报警阀处都装有止回阀的,接在某个报警阀后面会导致水泵接合器的进水进不了其它报警阀。当然,对于预作用自动喷水灭火系统,本人不建议水泵接合器接在报警阀后面的管道,因为报警阀后面的管网充有气体,增加了漏气的可能性。
回复
xyzwxyz@co163
2006年12月06日 16:21:21
10楼
我见过有的预作用喷水系统的报警阀后的管道中没有用有压气体,而是一般空气,这样可以把水泵接合器设在报警阀后么?
而且没有用有压气体也能通过消防验收的..
回复