喷淋的报警阀是应该放在水泵房还是放在喷淋场所?
admin668
admin668 Lv.5
2007年06月28日 22:18:30
只看楼主

水泵房如果有人那按规范应该是放在水泵房的,但现在的水泵房谁也不能保证长期有人,所以到底应该放在哪里比较合适?大家帮我参谋一下,谢谢!!!

水泵房如果有人那按规范应该是放在水泵房的,但现在的水泵房谁也不能保证长期有人,所以到底应该放在哪里比较合适?大家帮我参谋一下,谢谢!!!
免费打赏
政委
2007年06月29日 00:22:41
2楼
你放在哪里保证长期有人?港澳做法是放在车道口,墙壁里专门做一个玻璃窗。一报警室外行人都听得到。我们习惯做法还是在泵房,不过警铃就装在容易被人发现的地方。
回复
admin668
2007年06月29日 09:27:32
3楼
那还是放在喷淋的建筑物里,一报警大家都听得到
回复
tjwujingsheng
2007年07月02日 16:25:40
4楼
放在水泵房
回复
admin668
2007年07月03日 11:45:06
5楼
已经放在水泵房了,谢谢大家!!!!!!
回复
wfclzgq
2007年07月03日 15:07:02
6楼

同意。
回复
马由
2007年07月03日 16:09:42
7楼
放水泵房方便,管道处理轻松,但警铃必须放在外面,有时候满足不了规范要求的“接驳警铃的管道不能超过20米”的规定。

因此有时候报警阀就放在喷淋主干进入建筑的入口处,靠建筑物外墙安装。这样同时也方便喷淋接合器的接驳。

规范中并没有规定水泵到报警阀的接驳距离。因此只要满足其他,报警阀的设置位置很宽松。不过如果是多个报警阀的话,还是设在泵房方便点。
回复
admin668
2007年07月04日 11:43:57
8楼
谢谢楼上的各位!!!!!1