喷淋水泵和消防水泵可否用共一个双电源回路

喷淋水泵和消防水泵可否用共一个双电源回路
免费打赏
zzdlm_cn
2005年12月14日 15:36:02
12楼


不需看规范,我在当地审图办,这样做没有问题.
回复
hn_zjh
2005年12月14日 15:56:29
13楼
没见过有何规范要求不能共用,只要喷淋水泵和消防水泵安装在一处。
回复
lhc199725
2005年12月14日 16:07:09
14楼
回复
lhc199725
2005年12月14日 16:07:27
15楼
回复
yyh824
2005年12月14日 16:10:33
16楼
以下是引用lhc199725在2005-12-14 16:07:09.0发表的内容:

以下是引用之清在2005-12-14 14:40:01.0发表的内容:

以下是引用zzdlm_cn在2005-12-14 14:04:11.0发表的内容:

都是消防用电,且大多数情况都是放在一起的,完全可以共用一个双电源切换箱!






回复
ttzqb
2005年12月14日 16:18:34
17楼
同意9楼的观点
回复
cjgplx
2005年12月14日 17:09:01
18楼

我也是这样做的
回复
李兴龙机电科技
2005年12月14日 17:54:17
19楼
消防电梯、消防水泵最好单独回路。
在消防灭火状态时,这是最关键的设备。
回复
zxcvb20050701
2005年12月14日 18:21:36
20楼
高规:9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
回复
zxcvb20050701
2005年12月14日 18:26:59
21楼
如果容量不大,并且布置在同一位置,可以用一个双电源切换。
容量太大的话,还是分两个双电源切换。
总之,要保证消防用电的可靠性。