请教地下车库感温探头的布置(按梁)
pengzhenqian
2010年08月20日 16:19:17
来自于防雷减灾
只看楼主

主要依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98个人做法:在按梁布置探头的时候,先把结构的图放在土建图上,然后用梁高减去板厚得出梁距离顶板的高度,以200mm和600mm作为分界点,分了3种情况设定探头如何布置。举例:地下车库,静空5米,梁高200mm~600mm范围内,现在想请教的是:1、布置探头的步骤或者说方法;2、如何校核探头已能保护整个区域。3、有前辈提到过以下情况:以4个柱子为一个探测区域,次梁为十字型(一列布置都是这个形式),只布置两个探头,用探头的保护半径核算覆盖不了整个面积,但一列布置过去就可以保护到。但这跟附录C有冲突吗?

主要依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98
个人做法:在按梁布置探头的时候,先把结构的图放在土建图上,然后用梁高减去板厚得出梁距离顶板的高度,以200mm和600mm作为分界点,分了3种情况设定探头如何布置。举例:地下车库,静空5米,梁高200mm~600mm范围内,现在想请教的是:1、布置探头的步骤或者说方法;2、如何校核探头已能保护整个区域。3、有前辈提到过以下情况:以4个柱子为一个探测区域,次梁为十字型(一列布置都是这个形式),只布置两个探头,用探头的保护半径核算覆盖不了整个面积,但一列布置过去就可以保护到。但这跟附录C有冲突吗?
望大虾们不吝赐教,小菜鸟不胜感激
免费打赏
加肥猫
2010年08月20日 17:31:08
2楼
如下表所示。。
回复
pengzhenqian
2010年08月21日 00:52:24
3楼
斑竹,可以更具体吗?
回复
yao987
2010年08月21日 17:16:44
4楼
俺的做法一般就是看着结构图,以四个柱子为一个单位,通过查附录表,在一个单位内确定需要几个探头,然后把探头点在几个梁之间,根据梁间形状和需要的探头数量确定布置方式,一条直线形的或是三角形的。
回复
pengzhenqian
2010年08月21日 20:57:53
5楼
4楼的答复切合问题1,谢谢指教~~~:handshake
回复
susan_606
2011年06月30日 18:19:46
6楼
学习,ganxiea
回复
娜娜smil
2013年09月17日 10:13:33
7楼
还是不怎么懂
回复
zcskiller
2013年12月26日 15:37:05
8楼
本帖最后由 zcskiller 于 2013-12-26 15:41 编辑

有同样疑问,比如:4根柱子及》600mm的梁组成一个区域(柱间距为6米和9米),区域内有2个200~600mm的小梁把此区域分成3个小区域,这时布置感烟探测器时一个探测器是否就能把全部区域覆盖?还是说需要3个探测器?

个人认为根据火规8.1.5.2条规定,一个探测器就足够了,但是我一个同事作了3个,而且校对审核都过了,这一下就多了2倍的设备量,钱呀!纠结!
回复

相关推荐