酒店卫生间排风问题
soyap
soyap Lv.2
2010年08月18日 21:54:15
来自于照明工程
只看楼主

有一个原住宅建筑物要更改为酒店,更改后大概有80间卫生间,如何解决排风问题,没有专用的排风竖井。

有一个原住宅建筑物要更改为酒店,更改后大概有80间卫生间,如何解决排风问题,没有专用的排风竖井。
免费打赏
l-hu7851
2010年08月18日 22:35:42
2楼
:time:
回复
加肥猫
2010年08月19日 09:51:14
3楼
既然整改就后加竖井吧,功能总得满足吧
回复
xiaoxiaocun102
2010年08月20日 10:56:37
4楼
:handshake 加竖井,机械排风吧--
回复
zzumwj
2010年08月20日 12:05:43
5楼
同意 2楼说,机械排风,既然是装修,那得搞好了
回复
soyap
2010年08月20日 21:26:45
6楼
是不是只能每一间独立排风?
回复
疾风乡里963
2010年08月21日 11:31:11
7楼
酒店排风系统有两种方式:水平方式排风及竖井排风
先要看层楼高度、总共有几层楼、屋顶设置排风机的可行性,然后决定采用哪种方式排风
水平方式排风利用走廊吊顶内配风管排至屋外,但是会引响走廊吊顶高程
竖井排风每两间共享一支竖井风管至屋顶装设排风机
回复
yaoxiaopeng
2010年08月21日 12:25:03
8楼
水平方式排风最好。
回复
weilmeng
2010年08月21日 21:01:18
9楼
学习一下 还没遇到过
回复
yxw170403
2010年08月21日 23:30:44
10楼
如果你那卫生间是靠楼道的,要以直排到楼道,楼道的倒顶上装个引风道看看能行不
回复
airmaker_co188
2010年08月22日 09:21:21
11楼
所有不同楼层的卫生间若在同一建筑轴线开间内,最好采用内(或外)竖向负压(烟)风道,通向屋顶采用动力(或无动力机械)排风。镀锌铁皮、不锈钢、玻璃钢、PVC等材质通风竖井。