有一个原住宅建筑物要更改为酒店,更改后大概有80间卫生间,如何解决排风问题,没有专用的排风竖井。
有一个原住宅建筑物要更改为酒店,更改后大概有80间卫生间,如何解决排风问题,没有专用的排风竖井。
2楼
:time:
回复
3楼
既然整改就后加竖井吧,功能总得满足吧
回复
4楼
:handshake 加竖井,机械排风吧--
回复
5楼
同意 2楼说,机械排风,既然是装修,那得搞好了
回复
6楼
是不是只能每一间独立排风?
回复
7楼
酒店排风系统有两种方式:水平方式排风及竖井排风
先要看层楼高度、总共有几层楼、屋顶设置排风机的可行性,然后决定采用哪种方式排风
水平方式排风利用走廊吊顶内配风管排至屋外,但是会引响走廊吊顶高程
竖井排风每两间共享一支竖井风管至屋顶装设排风机
回复
8楼
水平方式排风最好。
回复
9楼
学习一下 还没遇到过
回复
10楼
如果你那卫生间是靠楼道的,要以直排到楼道,楼道的倒顶上装个引风道看看能行不
回复
11楼
所有不同楼层的卫生间若在同一建筑轴线开间内,最好采用内(或外)竖向负压(烟)风道,通向屋顶采用动力(或无动力机械)排风。镀锌铁皮、不锈钢、玻璃钢、PVC等材质通风竖井。
回复