熟悉天津的朋友指点一下,住宅地下车库变电所的问题
taogong
taogong Lv.5
2005年12月04日 17:00:52
只看楼主

最近要做天津的项目,五栋11层住宅(含地下一层)共55000平米。地下二层15000平米,将5栋住宅底部连通,平时做为汽车库,战时为人防。原初步设计在车库内设置变电所(设在人防外),两路高压引入。我估了一下总安装容量约2500KVA,是否可以在室外地上设置两组箱变630KVAx2?如果必须设置变电所,选择两台1250KVA干变,高压柜采用环网柜还是真空开关柜?给车库内5个防护单元供电,直接在车库内采用桥架,过人防墙改为钢管并作处理是否可以?

最近要做天津的项目,五栋11层住宅(含地下一层)共55000平米。地下二层15000平米,将5栋住宅底部连通,平时做为汽车库,战时为人防。原初步设计在车库内设置变电所(设在人防外),两路高压引入。
我估了一下总安装容量约2500KVA,是否可以在室外地上设置两组箱变630KVAx2?
如果必须设置变电所,选择两台1250KVA干变,高压柜采用环网柜还是真空开关柜?
给车库内5个防护单元供电,直接在车库内采用桥架,过人防墙改为钢管并作处理是否可以?
人防战时电源在各防护单元室外预留防爆波电缆引入井。

车库内5个防护单元,考虑每个单元进3路电源,一路供人防专用(含照明,应急照明,人防动力),另两路为该单元内的消防设备专用,互为备用。这三路电源是应该引自变电所,还是就近从各住宅楼的地下一层配电间引来?计量是怎么考虑?
免费打赏
taogong
2005年12月04日 17:12:36
2楼
还有就是变电所下面是否必须设电缆夹层?如果考虑防水变电所底部抬高0.8-1m是否可以?如果设置2米的夹层设备想从车库运进去就难了?