最近要做天津的项目,五栋11层住宅(含地下一层)共55000平米。地下二层15000平米,将5栋住宅底部连通,平时做为汽车库,战时为人防。原初步设计在车库内设置变电所(设在人防外),两路高压引入。我估了一下总安装容量约2500KVA,是否可以在室外地上设置两组箱变630KVAx2?如果必须设置变电所,选择两台1250KVA干变,高压柜采用环网柜还是真空开关柜?给车库内5个防护单元供电,直接在车库内采用桥架,过人防墙改为钢管并作处理是否可以?
我估了一下总安装容量约2500KVA,是否可以在室外地上设置两组箱变630KVAx2?
如果必须设置变电所,选择两台1250KVA干变,高压柜采用环网柜还是真空开关柜?
给车库内5个防护单元供电,直接在车库内采用桥架,过人防墙改为钢管并作处理是否可以?
人防战时电源在各防护单元室外预留防爆波电缆引入井。
车库内5个防护单元,考虑每个单元进3路电源,一路供人防专用(含照明,应急照明,人防动力),另两路为该单元内的消防设备专用,互为备用。这三路电源是应该引自变电所,还是就近从各住宅楼的地下一层配电间引来?计量是怎么考虑?