关于供电方案的问题
lzg0806
lzg0806 Lv.2
2005年12月02日 14:32:15
只看楼主

各位同仁:大家好!我最近接了一片小区,其中,10座17层住宅,一座26层商住,前者有二级负荷,后者有一级负荷。电业附近外网只有引自同一变电站不同母线段的单环网线路(开环运行),且引一路专线的可能性很小。我的设想是:对二级负荷,引自该环网同侧的两个变压器低压侧的两回线路供电;对一级负荷,除一路市电外,另设柴油发电机组。请问:这样做满足要求吗?如果不能,应如何做?请各位高手给与指点,谢谢!

各位同仁:大家好!
我最近接了一片小区,其中,10座17层住宅,一座26层商住,前者有二级负荷,后者有一级负荷。2005年12月05日 14:54:05
22楼

我理解的“19楼”的环网两边分别取电的意思是:单环网开环运行时,环路在断开处一分为二,两段环路分别引自同一变电站相当于引自同一变电站的两回线路,此时在断开处两侧取电就满足了规范中二级负荷的供电要求了。
不知我的理解对否,欢迎批评
回复
question
2005年12月05日 16:50:50
23楼
不是专线必须两路独立的.楼主让甲方想办法,不必迁就它们,害了自己!
回复
xmhuli
2005年12月06日 08:55:24
24楼

有点道理,干吗同一小区不用发电机做备用电源呢????你自己小区不形成环网吗?我们这就是多层也要求环网,理由就是保证供电可靠性,供电部门有指标要求.(当然条件不满足时仅预留地方)
同时也可以去问一下当地供电部分,一般都有供电规划.
回复
helht
2005年12月06日 11:35:56
25楼
我晕楼上的,楼主就按你的第二个方案作,一路高压市电,一路发电机组,一,二级负荷都入发电机,二级负荷应急照明带蓄电池,一级负荷带蓄电池,且用发电机组供电.发电机只带二级负荷中的风机和消防电梯就OK了,其他不用考虑.实际使用中,停电事故不是太多,发电机组开机机会不会多的,你用双市电方案,甲方投入太大,浪费.
回复
lzg0806
2005年12月07日 07:35:54
26楼
谢谢各位,欢迎继续
回复
lzg0806
2005年12月07日 07:48:44
27楼
我还有一个问题,请各位高手指点.还是上面的小区,如果变电所集中设置,单体建筑最远点离变电所的线路距离为275米,超过250米的限制;如果每一栋楼设置一台箱变,会影响小区美观.请问,是集中设置变电所好,还是每一栋楼设置一台箱变好(每栋楼的负荷正好可上一台630KVA的箱变).
回复
bqg
2005年12月07日 08:09:26
28楼


我不会这样做,因为两路电源引自不同的母线段能满足二级负荷要求,为何要去多花钱考虑这部分呢?
回复
bqg
2005年12月07日 08:29:24
29楼


你可以计算一下275米的电压降,如果能满足要求(包括适当放大电缆截面),当然变电所集中设置好处多.1.节约投资.2.便于管理.3.不会影响小区美观.
回复
qxq98
2005年12月07日 11:13:55
30楼


完全同意此方案!JGJ/T 16-92 P23第3.1.9.1中已经给出方案。至于供电半径只要满足电压降我认为是没有问题的,不过变电所应该尽量靠近负荷中心。
回复
自由人
2005年12月12日 16:18:15
31楼
quote]以下是引用lzg0806在2005-12-07 07:48:44.0发表的内容:

我还有一个问题,请各位高手指点.还是上面的小区,如果变电所集中设置,单体建筑最远点离变电所的线路距离为275米,超过250米的限制;如果每一栋楼设置一台箱变,会影响小区美观.请问,是集中设置变电所好,还是每一栋楼设置一台箱变好(每栋楼的负荷正好可上一台630KVA的箱变).
还是每栋楼设置一台箱变为好,可以节约大量的低压电缆投资,小区总体配电投资会比集中设置变电所省,第二个好处是电压质量高,第三个优点是小区外网强电线路数量较少,便于布线。
欢迎讨论。[
回复

相关推荐

APP内打开