关于供电方案的问题
lzg0806
lzg0806 Lv.2
2005年12月02日 14:32:15
只看楼主

各位同仁:大家好!我最近接了一片小区,其中,10座17层住宅,一座26层商住,前者有二级负荷,后者有一级负荷。电业附近外网只有引自同一变电站不同母线段的单环网线路(开环运行),且引一路专线的可能性很小。我的设想是:对二级负荷,引自该环网同侧的两个变压器低压侧的两回线路供电;对一级负荷,除一路市电外,另设柴油发电机组。请问:这样做满足要求吗?如果不能,应如何做?请各位高手给与指点,谢谢!

各位同仁:大家好!
我最近接了一片小区,其中,10座17层住宅,一座26层商住,前者有二级负荷,后者有一级负荷。电业附近外网只有引自同一变电站不同母线段的单环网线路(开环运行),且引一路专线的可能性很小。
我的设想是:对二级负荷,引自该环网同侧的两个变压器低压侧的两回线路供电;对一级负荷,除一路市电外,另设柴油发电机组。请问:这样做满足要求吗?如果不能,应如何做?请各位高手给与指点,谢谢!
免费打赏
自由人
2005年12月12日 16:18:43
32楼

还是每栋楼设置一台箱变为好,可以节约大量的低压电缆投资,小区总体配电投资会比集中设置变电所省,第二个好处是电压质量高,第三个优点是小区外网强电线路数量较少,便于布线。
欢迎讨论。[
回复
w37930
2005年12月13日 11:55:45
33楼
楼主的做法我们这边是可以通过的!二级负荷双回路引自不同的变压器,消防部门就可以通过了!业主要省钱,加上跑跑关系!
回复
lzg0806
2005年12月20日 07:48:56
34楼
谢谢
回复
lqhzcr
2005年12月22日 16:00:50
35楼
回复
doorkan
2005年12月22日 21:03:15
36楼
建议环网站双环,二级负荷从I,II段母线变压器分别出一回至终端双电源切换箱,一级负荷从I,II段母线变压器分别出一回至终端双电源切换箱,再加设自备发电机一回电源!!!
回复
wengpeng
2005年12月22日 21:59:24
37楼
停电事故不是太多,停电还是有可能的,我们这由于小区物业代收电费,但好像没有给供电局交清,导致从中午停电到晚上。建议还是用发电机做一、二级负荷备用电源,发电机自动启动。
回复

相关推荐