计算机房使用三相交流电,安装30mA漏电保护器后,每相最多只能带8台,请问一个60台计算机的机房使用漏电保护器应如何选择?如何连接?对于一个拥有多个计算机机房的楼房来说,总的漏电保护器如何选择?如何连接?每个机房安装了漏电保护器后,是不是楼房总电源可以不装漏电保护器谢谢!

计算机房使用三相交流电,安装30mA漏电保护器后,每相最多只能带8台,请问一个60台计算机的机房使用漏电保护器应如何选择?如何连接?
对于一个拥有多个计算机机房的楼房来说,总的漏电保护器如何选择?如何连接?
每个机房安装了漏电保护器后,是不是楼房总电源可以不装漏电保护器
谢谢!
免费打赏
jia-1979
2005年11月29日 11:02:53
2楼
应该要安装吧,在建筑进户总开关处要加漏电保护应该是规范要求的吧。
回复
wwt56
2005年11月29日 11:18:03
3楼
我认为不要安装30mA的漏电开关,而是装"剩余电流保护开关"即100-300mA漏保开关.
回复
yin_gg
2005年11月30日 22:40:55
4楼
按照要求整个楼房总电源处安装了漏电保护器,机房没有安装漏电保护器,当几个计算机机房同时使用时,漏电保护装置动作.计算机主机电源和显示器电源采用的是开关电路,本身特点就存在漏电流,学校要求每个机房都安装漏电保护器,采用100-300mA的漏保开关,单个机房内可能不动作,但整个楼房总的漏电保护器是否不会动作?
选择什么样的漏电保护开关和连接方式,即可以同时保证机房和总电源的漏电保护器不动作,又不违反规范要求,有没有专门用于计算机机房的漏电保护开关.
回复
gjc1788
2005年12月01日 08:43:04
5楼


我严重同意,哪个东西如果你碰到了一个质量不怎么样的?(市场上好多质量不怎么样!)
那头可就很疼的哟
回复
yin_gg
2005年12月02日 01:00:20
6楼
我现在面对的问题是:使用方不愿意改动他的总电源漏电保护装置,机房内通入三相交流电,为保证电流平衡,每一相带20台计算机,但实际使用时不可能做到所有计算机同时使用,况且计算机在启动时漏电流会比正常工作时的漏电流要大,在一个楼里有这样的机房5个,所以整个楼房的供电经常中断.
对于计算机房的漏电保护设计,有没有一个标准?使用什么装置?如何连接?
回复
yesanguan
2005年12月02日 07:44:21
7楼
在大的主回路中不要使用太灵敏的保护器,会经常误动作,严重影响用户使用,这样会造成一定的损失,在主回路中一般只要有过、欠压和过流保护就可以了;如为了安全可以在单台支路上安装漏电保护开关。