各位同行不知有没有研究过,室外消火栓是否有(高)压力要求,如水压大于0.5MPa,是否需减压呢?
各位同行不知有没有研究过,室外消火栓是否有(高)压力要求,如水压大于0.5MPa,是否需减压呢?
12楼
ru如果减压,加孔板就行,但是要满足最小压力。
回复
13楼
有这么高的,但没有减压.只要管道系统和管件能承受压力.
回复
14楼
好象没有要求吧
而且室外压力很大的管段不多
回复
15楼
最好还是需要一个比较好!
回复
16楼
市政管道没有超过0.5Mpa的,如果有的建筑物需高压供水,可由其自建高压系统.但是,其室外消火栓应与市政管道相连,不存在超过0.5Mpa的情况,是吗?
回复
17楼
我有同感
回复
18楼
消火栓本身有耐压极限,通用的标准是1.0MPa和1.6MPa。
一般来说消防车从室外消火栓取水,只要栓口不小于0.10MPa(规范上只讲了给水管道压力,但个
人认为应以扣除栓口损失后的栓口压力为准,暂且不提)。
栓口为了保证消防队员使用时,不至于拿不住,宜限定小于0.5MPa。
但是还有种情况,假如外网是高压,建筑发生火灾时,可以直接将室外栓的水接入水泵结合器,这时如果压力不高于1.0MPa可以不用考虑减压,另外也可以将消防车上的水泵直接接在该高压栓上,以叠加压力。当然在中国外网高压的可能性微乎其微。
回复
19楼
是减压的
你要明白
设室外消为栓的目的
主要是为了给消防车补水
高层建筑1,是利用消防车水接水泵接合器经消防泵加压给水的
2,就是自喷系统,最后补水靠外面补水,车或直连室外消防栓补水的
所以室外是不该太高的 消防员不宜操作对工作不利的
回复
20楼
不要减,毫无疑问!
回复
21楼
谢谢大家的踊跃发言,由于未有明确的规范条文规定,本人相对认可18楼的部分观点,即"压力不高于1.0MPa可以不用考虑减压",压力过大减压也许是需要的
回复