无功补偿柜元器件选型问题
江南电工
2005年11月20日 10:33:17
只看楼主

无功补偿柜为什么刀开关要选用刀熔式开关,可否选用断路器代替?刀熔开关后选用熔断器保护是否重复,可否选用小型断路器代替?主回路除了上述保护外,在电力电容器前还有热继电器保护,热继电器保护作用是什么,可否取消?请各位高手指点.

无功补偿柜为什么刀开关要选用刀熔式开关,可否选用断路器代替?刀熔开关后选用熔断器保护是否重复,可否选用小型断路器代替?主回路除了上述保护外,在电力电容器前还有热继电器保护,热继电器保护作用是什么,可否取消?请各位高手指点.
免费打赏
eletom
2007年11月19日 13:25:25
62楼
我觉得:
刀熔开关 + 熔断器 ;
断 路 器 + 熔断器 ;
刀 开 关 + 断路器 ;
都可以,关键要上下级配合好。
回复
oliver_1015
2007年12月06日 22:35:17
63楼
有道理
回复
hbbmxx
2007年12月10日 08:46:15
64楼
断路器额定电流按2倍容量就可以
回复
gyj5120
2008年01月13日 11:12:52
65楼
我们采购的时候一半用高分断路器,一半用熔断器,在时间中学习,在学习中实践
回复
hao5131
2008年02月03日 21:50:24
66楼
大家说的真好!对于没工作过的人来说,真是受益匪浅啊哈哈!真是一个好的平台!谢谢
回复
wubianjie.2007
2008年02月03日 23:36:48
67楼
我建议用熔断器在分支回路上,分断速度快。
回复
电气油子
2008年02月04日 21:37:48
68楼
这个问题也困惑了本人许久,在下先在这里谢谢,恭祝大家新年快乐,万事如意
回复
lhgjordan
2008年03月06日 21:40:50
69楼
http://www.formula-js.com/
回复
德润电器
2008年03月20日 17:22:15
70楼
回复
hhuaqiao
2008年03月28日 16:02:40
71楼




同意
回复

相关推荐