搞施工的兄弟要注意了!!!
jingmen.huwei
2005年11月12日 23:16:31
只看楼主

这几天手里的工程正在调试!我负责搞0.4KV系统(10KV系统供电局垄断了)。结果昨天和今天我居然看到了两个令我“五体投地”的搞法。“佩服哦”1、10KV两段小母线串通了!!2、10KV系统CT开路你们知道发生了什么情况么??

这几天手里的工程正在调试!
我负责搞0.4KV系统(10KV系统供电局垄断了)。结果昨天和今天我居然看到了两个令我“五体投地”的搞法。“佩服哦”
1、10KV两段小母线串通了!!
2、10KV系统CT开路

你们知道发生了什么情况么??
免费打赏
ljs1399
2005年11月22日 13:39:42
12楼
两路高压电源在同一台主变上就可以两段高压同时合闸
回复
jms198393
2005年11月22日 16:03:58
13楼
居然有这样的事!!!


这么做总得有个理由吧!
回复
xuhanbing21
2005年11月22日 16:47:59
14楼
CT 开路不应该是击穿
CT 开路二次产生高压,可能会击穿
回复
xuhanbing21
2005年11月22日 17:10:32
15楼
大哥要合相有合相仪可以判断
CT 不应该是击穿而应该是烧毁 CT开路会导致磁通量骤然升高铁心饱和温度升高烧毁电流互感器
PT 的二次容丝熔断是因为 CT 开路的高压将二次线线击穿 大哥应该检查一下所有的二次元件是不是都被击穿了 上次了解的不是很详细抱歉
回复
jingmen.huwei
2005年11月24日 17:11:36
16楼


问题是你的两段高压不是同时投入啊,

在合上1段母线时,电压小母线带电了,通过2段PT,反送电到2段高压母线.所以PT的2次保险全部牺牲了!!