对地下超长结构(地下车库长度超过400米)一般采取什么处理方案?
straggler
straggler Lv.5
2010年08月02日 11:13:43
只看楼主

现在遇到一个地下车库,两个方向的长度都超过400米,为了防止结构开裂,大家一般都采取什么方案进行处理?谢谢

现在遇到一个地下车库,两个方向的长度都超过400米,为了防止结构开裂,大家一般都采取什么方案进行处理?谢谢
免费打赏
yueyue1983
2010年08月03日 14:56:53
12楼
王铁梦的《工程裂缝控制》有关于大体积施工,跳仓法的介绍。可以下载看看。在论坛上就有这本书。
回复
straggler
2010年08月03日 15:59:39
13楼
感谢YUEYUE版主。太感谢你了。
回复
liuchenggang1998
2010年08月11日 16:34:55
14楼
辛苦了
回复
chenweijun1188
2010年08月18日 14:32:03
15楼
没接触过这么长的
回复
yadanli2002
2010年08月20日 16:02:53
16楼
看看 学习 了解一下
谢谢了!
回复
love108
2010年08月21日 15:39:16
17楼
我一直在学习这方面的书籍,还没有接触超长地下室混凝土墙体的工程,但是在学习此类方面的书籍。感觉李老师的书真的很好
回复
love108
2010年08月21日 15:43:36
18楼
找到李老师的书籍了,正在下载,相信拜读之后我一定能够小有所成。对我的工作有一个很好的帮助。
回复
kyo19781117
2010年08月25日 14:32:57
19楼
跳仓法施工!第一次看到!好技术!应该多多了解!这样节省时间,节省造价,省下了后续的麻烦!
回复
ouyfw71
2010年08月25日 20:25:55
20楼
跳仓法施工:victory:
回复
universalman99
2010年10月19日 11:13:22
21楼
学习到了新知识,谢谢斑竹的转贴,原理应该是后浇带的小型化,可能认识的不到位
一定程度上避免了后浇带存在的问题,特别是与混凝土接缝的问题,但有些问题可能还是要存在的,同时也需要合理的施工组织,管理很关键