地下室剪力墙开裂原因?及处理方式
zhouanquan041
2010年08月01日 17:47:50
来自于建筑施工
只看楼主

本人干过的几个项目,地下室都有不同程度的渗水。防水是个很脑袋大的问题。目前我的项目上正在进行地下室施工,已完成的地下室剪力墙发现有开裂现象,裂缝间距约在2米左右,为上下通缝,混凝土强度为C35,28d标养试块强度为47~48 ,现场回弹约在40左右(龄期30d),墙厚为400。现在想请大家讨论下地下室施工结构自防水如何减少裂缝,渗水?请各位牛人积极发言!!!!

2010年08月05日 15:24:28
12楼
估计是温度裂缝,应采用抗渗混泥土,添加微膨胀剂。现在可采取高压灌浆,效果还不错。我们工地也是这样处理的,效果很明显
回复
chenpengyu6688
2010年08月05日 19:30:06
13楼
这样的情况其实很常见的 我也干过几个这样的东西 就没一个不漏的 地下的一般设计都会标明是抗渗混凝土 但是外加剂加的量够不够就另说了 裂缝小的好处理 要是通缝就很难处理了 费用也不小
这样的情况我认为有以下几种可能:1拆模过早;2温度应力产生温度变形而引起裂缝;不知道你地下室外侧回填了没有 也可能是原因之一。
处理办法有很多,把裂缝向下砸100mm,口成“八”字型,然后下管,用砂浆封堵,让水冲导流管里流出,待砂浆有强度后向导流管里注浆(堵漏常用的那种胶)然后封死。OK!!!在就是砸开了 找到漏点 直接用堵漏王 硬堵,方法很多但是道理都是一样的 你好好思考一下吧 我听到过最神奇的是用海带堵漏的。。。。。。。但是我没见到过
回复
lixh528
2010年08月06日 09:19:43
14楼
这个注环氧聚脂就可以解决!原因是多方面的,砼加粉煤灰太多
回复
bosshe86
2010年08月06日 10:43:09
15楼

您仔细看一下,楼主说的是结构自防水
回复
gaomin3418
2010年08月07日 20:43:18
16楼
这个跟我现在的工地上的地下车库情况一样,我这里是东西长98米,在中间位置设置了一个后浇带,间隔时间两周(请的自防水砼技术的专家给的方案,该教授号称是中科院的专门研究自防水砼的),拆模后一个月(进入冬季)开始出现裂缝,专家的意见是:继续观察,屋面做好保温后裂缝会自己愈合,可是到了今年裂缝不减反增,裂缝的宽度也加大了,下雨后都有泥土渗进来!而专家则还是那句话,砼会自动愈合···郁闷啊!
回复
mgd1001
2010年08月08日 10:26:16
17楼
我认为裂缝原因可能有以下几种情况:
1、现场那个后浇带设置不合理,或是根本没有。
2、地基承载力不足,造成不均匀沉降。
3、施工工艺原因,如:拆模时间未到。
裂缝处理包括:
1、注浆处理
2、贴纤维布
回复
hwxyhzhy0503
2010年08月08日 21:18:39
18楼
发现裂缝都是在底部,1.说明墙超长引起,2.现浇时下部没有振捣好
回复
dengping235
2010年08月08日 22:12:26
19楼
发下你的配合比,我是中铁建的,专混凝土方面的,但不是专家,不过也许有时能帮你解决,我们设计那么多配合比在桥还有好多其它混凝土上也有好多不骨开裂的
回复
kd_cai
2010年08月09日 11:11:28
20楼
应该是混凝土收缩裂缝
回复
king_lincoln
2010年08月09日 21:52:35
21楼
剪力墙的裂缝成因应该是多方面的,如果结构设计没有大问题的话,根据裂缝出现的时间段有不同的可能性,
如果出现时间较早的话可能是混凝土自身的收缩裂缝,或者是剪力墙的水平筋达不到设计要求
如果前期未出现后期出现可能是温度裂缝,因为设计考虑地下室剪力墙一般是处于地下覆土状态的温度相对恒定,我这出现过地下室周边基坑未及时回填,经过冷热温度变化后剪力墙出现裂缝,或者是后浇带浇筑未按设计要求进行也有一定影响
对于裂缝的处理,一般做法是先对裂缝进行分类,一般是按宽度分,以0.2mm为界,并绘制裂缝展开图
然后对裂缝贴薄玻璃片进行观察,一般用环氧树脂胶垂直裂缝方向粘在剪力墙上,观察一段时间看其是否会继续发展
楼主的裂缝渗水应该是贯通性的了,对裂缝的处理一般是灌胶,但之前应由设计方确定一下是荷载型裂缝还是非荷载型裂缝
对大于0.2mm的裂缝
如果是荷载型裂缝,在灌注胶体的选择上因选择具有结构补强作用的胶,这种胶粘合后对裂缝进行抽芯试压,破坏的位置应该不是沿着裂缝方向的
如果是非荷载型裂缝,裂缝则用普通灌注胶,这类胶仅起封闭作用,主要是防止水对剪力墙中的钢筋进行腐蚀,不受力的
如果裂缝小于0.2mm,一般不是贯通的,通常就是在裂缝表面开槽后封闭处理
其实这类裂缝处理是属于结构补强范围内的,有相关规范的,楼主可以网上找一找进行参考
以上是小弟一点拙见,请大家斧正:)