地下室剪力墙开裂原因?及处理方式
zhouanquan041
2010年08月01日 17:47:50
来自于建筑施工
只看楼主

本人干过的几个项目,地下室都有不同程度的渗水。防水是个很脑袋大的问题。目前我的项目上正在进行地下室施工,已完成的地下室剪力墙发现有开裂现象,裂缝间距约在2米左右,为上下通缝,混凝土强度为C35,28d标养试块强度为47~48 ,现场回弹约在40左右(龄期30d),墙厚为400。现在想请大家讨论下地下室施工结构自防水如何减少裂缝,渗水?请各位牛人积极发言!!!!

2010年08月02日 08:29:12
2楼
是温度差产生裂缝吗?
这些大体积的混凝土浇筑,以及浇筑后的养护很重要
回复
zhouanquan041
2010年08月02日 11:33:18
3楼
应该不是,混凝土浇筑后有专人轮班养护。现在开裂的裂缝有渗水的现象了。发帖的目的有两个一个是想和大家讨论下如何减少开裂,二就是开裂后如何处理。
IMG_2633.JPG
IMG_2634.JPG
回复
reehzz
2010年08月04日 16:00:55
4楼
因图片只反映了局部,本人估计,可能是剪力墙长度超出规范要求,又没设后浇带,另一个原因可能是拆模时间短。目前处理的方法用的较多是高压灌浆(俗称打针),还有如果建筑和业主同意的话,在外砌砖墙,让水在砖墙与剪力墙间流到集水井。
回复
luorq08
2010年08月04日 16:27:51
5楼
此种情况我在甘肃的施工配合中也遇到过,建议混凝土剪力墙的模板要比梁柱的模板晚些拆,可能效果好些!!
回复
ponder2010
2010年08月04日 16:33:07
6楼
根据我的经验,我认为可能有以下几点可能性
1.浇筑时振捣不密实
2.防水卷材或防水涂料施工不规范,比如防水卷材搭接长度不够啊,涂料刷浆不均匀啊,或者防水材料质量不好啊
3.混凝土浇捣时混凝土供应不及时,产生冷缝。
4.拆模时间过早,养护时间不到
解决办法可以插管引流,然后用高分子材料打针
回复
又土又木44
2010年08月04日 17:45:33
7楼
施工原因,明显的收缩裂缝啊。
回复
bslxy
2010年08月05日 08:09:05
8楼
施工时是否用防水砼,拆模是否过早。
回复
clq_1998
2010年08月05日 09:54:05
9楼
可能原因:
1)主体结构体形可能较长,中间虽设伸缩缝一道,但长度超长(如大于60 m)。
2)混凝土在硬化过程中,由于干燥收缩会引起体积变化。当这种变化受到约束时,如遇到两端固定梁,就可能产生裂缝。这种裂缝的宽度有时很大,并贯穿整个构件。
3)商品混凝土水灰比过大,坍落度一般在16 cm以上,易导致混凝土因干缩引起裂缝。
4)水泥在水化过程中产生的大量水化热如果得不到及时散发,特别是当混凝土标号较高(该地下室为C40)时,导致混凝土内部温度和外部环境温度相差很大,由温度应力产生温度变形而引起裂缝(介于楼主说明养护很周到,该原因估计可能不大,但不排除)。
5) 拆模过早,未使用防水砼浇筑。
处理:
1)对地下室外墙的裂缝,首先沿缝凿“V”形槽,清除槽内杂物,并保持缝面清洁、干燥,用聚合物水泥砂浆封缝。然后用非焦油型聚氨酯防水涂料对裂缝处做二布四涂加强处理。
2)对整个地下室外墙,用非焦油型聚氨酯防水涂料做一布二涂防水处理。
3)基坑回填土采用粘土,每层不超过300 mm,分层夯实。
4)采取以上措施后,地下室外墙的内侧如仍有少量裂缝渗水,可采用水溶性聚氨酯灌浆的方法进行治理。工艺如下: 灌浆孔设计,采用骑缝灌浆,沿裂缝将混凝土凿成“V”形槽,槽口宽度为80 mm,槽深为50 mm; 采用聚合物砂浆作封缝材料封缝和固结灌浆嘴; 压水试验; 灌浆,采用水溶性聚氨酯通过灌浆嘴进行化学灌浆,灌浆压力为0.4 MPa
5)如一些小裂缝可以用水泥基渗透结晶型防水涂料修补
回复
babox
2010年08月05日 10:00:59
10楼
缝隙较大,如果是钢筋保护层不够而产生的,应该没有这样宽,很可能是拆模过早,后浇带设置过长,产生拉裂。
回复
shmilykks
2010年08月05日 14:14:35
11楼
有点像是拉裂的缝了,估计是后浇带的原因。可以高压注浆处理
回复

相关推荐