塔式住宅剪刀楼梯加压送风,如剪刀楼梯合用一个前室,剪刀楼梯加压送风是否要分成两个系统,而不能合用一个风井,高规对这个问题并没有规定不能合用一个风井,而技术措施却规定不能合用一个风井,那究竟能否合用一个风井呢?
塔式住宅剪刀楼梯加压送风,如剪刀楼梯合用一个前室,剪刀楼梯加压送风是否要分成两个系统,而不能合用一个风井,高规对这个问题并没有规定不能合用一个风井,而技术措施却规定不能合用一个风井,那究竟能否合用一个风井呢?
2楼
高规 6.1.2.3 剪刀梯应分别设置前室,塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统.
回复
3楼
可以合用一个风井
回复
4楼
可以合用一个竖井,但风量要按两个楼梯间的计算!
不过,个人的建议,不要设置一个竖井,如果实在不行的话再考虑用一个!还是应该分别设置正压送风竖井!
回复
5楼
其实2楼已经讲得很清楚了,大家请看高规:6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。《技术措施》就是根据这条规定强调“如剪刀楼梯合用一个前室,剪刀楼梯加压送风要分成两个系统。”如果塔式住宅能设置两个前室,那么,剪刀楼梯加压送风就可以合用一个风井,其风量应按二个楼梯间风量计算,分别设置加压送风口。
回复
6楼
5楼的讲解很清晰明了!受益匪浅呀!
回复
7楼
正巧我也遇到这个问题,但仔细看了一下高规,有点不同看法,我的理解是这样的,6.1.2.3是写在建筑部分的,设两套加压送风系统是指两个剪刀楼梯间分别都要加压送风,并不是指不可以合用一个井,而水暖部分说可以一个井,否则,高规建筑部分和水暖部分就矛盾的,我觉得可以合用
回复
8楼
可以合用一个管井,但风机一定要设2台,每台的风量为一个楼梯间的风量。技术措施不是规范,仅有参考作用。还有,你可以问问当地的消防局,有没有特殊要求一定分开设置,有就应该按当地的消防局的要求设计
回复
9楼
一定要设2台风机?哈哈,会给人笑S的
回复
10楼
楼上做过高层吗?在北京你敢做一台风机,消防、审图都要把你列入违反规范类
回复
11楼
塔式住宅剪刀楼梯设置一个防烟楼梯间前室,另一个以消防电梯合用前室作为出口,这时塔式住宅剪刀楼梯间能否只设一个风道,而不必再按两个楼梯分别设加压送风系统?
回复