小区区域消防问题
bluedesert
bluedesert Lv.3
2005年11月03日 11:46:27
只看楼主

请教大家,一住宅小区,3栋11层,3栋18层,在地下室作一个集中消防泵房,请问需要在每栋建筑屋顶上都设一个消防水箱吗?谢谢!

请教大家,一住宅小区,3栋11层,3栋18层,在地下室作一个集中消防泵房,请问需要在每栋建筑屋顶上都设一个消防水箱吗?谢谢!
免费打赏
neardespring
2005年11月03日 13:53:47
2楼
各地情况不同 大都只倾向于做一个。
回复
yaaaa
2005年11月03日 15:01:26
3楼
看你的消防系统总体上是怎么设计的,如果是区域集中临高压给水系统则可只设一个;
如果是单体独立成系统,则水池水箱均独立设置.
回复
706xym
2005年11月03日 15:45:21
4楼
2005版高规7.3.5条,已明确了。
回复
bluedesert
2005年11月04日 09:26:23
5楼
谢谢大家
回复
lyutian
2005年11月20日 00:20:40
6楼
单独成系统要单独做!
回复
zhaochunwei
2007年03月28日 14:53:53
7楼
如果有图纸看就好了啊