2台进线柜1台联络柜用3锁2钥匙是怎么回事,他是怎么实现连锁的,高手指点一下?
2台进线柜1台联络柜用3锁2钥匙是怎么回事,他是怎么实现连锁的,高手指点一下?
22楼
同意楼上说法
回复
23楼
学习了
看看
回复
24楼
15#说得很详细,学习中。
回复
25楼
这个是基础知识了 2进线 加母联 3合2必须的 ···
可以机械联锁 可以电气联锁···
机械联锁用钥匙 只有2吧钥匙 所以只能同时合任意2个断路器···
电气的联锁就更简单了 设计院都会将合闸回路断开等你接的···
回复
26楼
兄台你说错了吧····
回复
27楼
楼上回答很详细,赞一个:victory:
回复
28楼
15楼好强大 通俗易懂 厉害
回复
29楼
谢谢楼上,解释很直白:)
回复
30楼
三锁两钥匙机械联锁
回复
31楼
1#进线柜 2#进线柜 联络柜 通过机械联锁只能合2台,我们一般还做上电气联锁
回复