2台进线柜1台联络柜用3锁2钥匙是怎么回事
liqing126
liqing126 Lv.10
2010年07月15日 20:54:35
只看楼主

2台进线柜1台联络柜用3锁2钥匙是怎么回事,他是怎么实现连锁的,高手指点一下?

2台进线柜1台联络柜用3锁2钥匙是怎么回事,他是怎么实现连锁的,高手指点一下?
免费打赏
dsy123456
2010年07月15日 21:22:17
2楼
3个开关,只有2把钥匙,意思就是最多只能合2把开关。。
回复
gyc882010
2010年07月15日 22:22:19
3楼
3锁都打开都能合闸,那就成了合环
回复
hdq002
2010年07月16日 08:46:04
4楼
机械联锁,最多合两个开关
回复
石大头
2010年07月16日 09:02:01
5楼
3锁2钥属于机械连锁.你们在二次设计上还要做 个电气连锁.
回复
姜振祥
2010年07月16日 09:07:27
6楼
意思就是说,你的变压器室不允许合环运行的。 简单的说就是你两个进线柜和母线柜在同时只能有两个开关是合闸状态的。
回复
pengdikun2010
2010年07月16日 10:16:58
7楼
那就说明只能三合二
回复
huaxin518-gyb
2010年07月16日 15:15:26
8楼
购买开关的时候注3锁2钥匙,厂家会把机械联锁做好,然后取三个开关的常闭点串入相邻开关的合闸回路里,六根线连接形成电气联锁就OK了。
回复
xiaofeng55566705
2010年07月17日 11:11:28
9楼
:time: :time: :time: :time: :time:
回复
clw123456
2010年07月18日 18:21:25
10楼
ok :lok ol :lol
回复
liqing126
2010年07月18日 20:14:34
11楼
谢谢了