2台进线柜1台联络柜用3锁2钥匙是怎么回事,他是怎么实现连锁的,高手指点一下?
2台进线柜1台联络柜用3锁2钥匙是怎么回事,他是怎么实现连锁的,高手指点一下?
2楼
3个开关,只有2把钥匙,意思就是最多只能合2把开关。。
回复
3楼
3锁都打开都能合闸,那就成了合环
回复
4楼
机械联锁,最多合两个开关
回复
5楼
3锁2钥属于机械连锁.你们在二次设计上还要做 个电气连锁.
回复
6楼
意思就是说,你的变压器室不允许合环运行的。 简单的说就是你两个进线柜和母线柜在同时只能有两个开关是合闸状态的。
回复
7楼
那就说明只能三合二
回复
8楼
购买开关的时候注3锁2钥匙,厂家会把机械联锁做好,然后取三个开关的常闭点串入相邻开关的合闸回路里,六根线连接形成电气联锁就OK了。
回复
9楼
:time: :time: :time: :time: :time:
回复
10楼
ok :lok ol :lol
回复
11楼
谢谢了
回复