第7.3.1条 GBJ16-87 第8.3.1条 第一款 有关“当小区水源为从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量, 是否应视为环状供水”的问题。 当小区从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量,但仍不应认为其为环状供水。
有关“当小区水源为从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量, 是否应视为环状供水”的问题。
当小区从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量,但仍不应认为其为环状供水。
这是http://co.163.com/forum/content/90_160427_1.htm里面 [ 引用 ] [ 收藏 ] 2005-07-26 14:59:54.0 楼 主
施工图审查专家研讨会纪要(福建专家的解答)
这么所所有的小区的室外消防管网都必须自成环状,而且必须从两条市政给水管上引入,对于仅有一条道路两侧为建筑的小区如何小区内敷设的给水管为环状,总不会在一条道路上敷设两根给水管吧