这是一个安装过程中应该经常会遇到的事,如设计电缆是95平方,进100A的断路器,电缆芯线压接铜鼻子后进不了断路器的接线端子,这种情况不知道大家都是怎么处理的???

这是一个安装过程中应该经常会遇到的事,如设计电缆是95平方,进100A的断路器,电缆芯线压接铜鼻子后进不了断路器的接线端子,这种情况不知道大家都是怎么处理的???
wysh
2010年07月02日 20:54:07
2楼
做截铜牌伸出来
回复
遵义
2010年07月03日 01:35:37
3楼
做引排,电缆头接在其上
回复
dianqipanli
2010年07月03日 04:20:23
4楼
用小铜母线排接入开关,线鼻子接在铜母线上。
回复
qissni122
2010年07月03日 11:36:26
5楼
嗯,箱体空间够的话,引排是一个很好的处理方法, 不过现在箱体空间很小,主断路器上方 ,侧边空间都有点紧张,不过除了引排,想来想去也没其他好办法
回复
sushibo4321
2010年07月03日 11:41:00
6楼
进线电缆的规格也太大了,100A的用95平方的
回复
tank-----no.1
2010年07月03日 12:00:24
7楼
一是做引排,二是把铜鼻子两边挫一下
回复
heyanming123456
2010年07月03日 13:16:58
8楼
引排,铜鼻子两边挫一下
回复
52spp
2010年07月03日 17:08:06
9楼
受益匪浅啊,在箱子怎么办?
回复
qissni122
2010年07月03日 20:17:09
10楼
到时看看,箱体空间可以的就引排,实在不行,那只有狠狠的抽铜鼻子了,对于截面影响有多大?
回复
helloxiaoguo
2010年07月06日 00:12:09
11楼
要节约有色金属哪~