两台循环泵(一用一备)的软启动问题
wutong100
wutong100 Lv.4
2005年09月28日 21:25:00
只看楼主

两台循环泵(一用一备)可否使用一套软启动来控制?

两台循环泵(一用一备)可否使用一套软启动来控制?
495122
2005年09月28日 21:31:50
2楼
可以用一台软启启动多台电机,但象你这种情况不宜采用一套软启动来控制,因为设备一用一备的场合多数比较重要,如果一台软启出现故障,就相当于只有一台循环泵,根本就没有达到一用一备目的。
回复
wutong100
2005年09月29日 19:49:38
3楼
这倒是我没想到的,谢谢楼上的发言。
想再听听大家的意见,一用一备的采暖循环是否都是采用两套软启动?
回复
crazyboy
2005年09月29日 21:28:38
4楼
说到一用一备,我经常碰到水暖专业的解释不是只用一台,“一用一备”是平时一台运行,而有时需要两台同时运行才能满足使用要求,所以如果楼主是这种情况,那么我想就应该是配两台软启动器了
回复
wutong100
2005年09月29日 21:39:26
5楼
4楼的解释有一定的道理,我应该再详细问一下水暖专业,其他专业给我们提供条件时,总是很不负责任地随便一说,到头来吃亏的还是我们。
另外,请教大家如果是两台循环泵一起使用,但可以不同时启动的话,我们可不可以用一套软启动器?
回复

相关推荐

APP内打开