问一个比较弱的问题,望有心人给解答一下啊,pkpm计算的节点配箍,我不知道应该怎么做。pkpm计算结果:施工图:
问一个比较弱的问题,望有心人给解答一下啊,pkpm计算的节点配箍,我不知道应该怎么做。
pkpm计算结果:
施工图:
免费打赏
wangjj777
2010年06月21日 19:24:59
12楼
加密区和非加密区的配箍面积
回复
lipenghui127
2010年06月22日 10:14:28
13楼
核心箍的面积以X Y方向的大值为准。如果不满足的话,需要单独设计核心箍箍筋肢数