请教:柱节点核心区箍筋如何配?
fiercehawk
fiercehawk Lv.7
2010年03月30日 09:52:59
来自于PKPM
只看楼主

柱子是550x550的,x向6肢股,y向4肢箍。pkpm结果显示Asvj=10.25,G1.74--1.74.请教一下:改柱节点核心区的箍筋应该是多少啊?我是按单面配的10.25/4=2.56>254.5,难道箍筋得取20的?还是10.25/(6+4)=1.025>78.5,取10的?:) 谢谢哈~

柱子是550x550的,x向6肢股,y向4肢箍。
pkpm结果显示Asvj=10.25,G1.74--1.74.

请教一下:改柱节点核心区的箍筋应该是多少啊?

我是按单面配的10.25/4=2.56>254.5,难道箍筋得取20的?
还是10.25/(6+4)=1.025>78.5,取10的?

:) 谢谢哈~
免费打赏
天柱
2010年04月01日 18:03:32
2楼
再用CRSC软件,它给出箍筋间距,直径, 免得用自己再转换!
回复
xiaoluke
2010年04月03日 19:06:31
3楼
核心区也太大了吧,PKPM说明说核心区是x和Y向最大值。所以我认为是单面箍筋的总面积。不知道理解对,请斑竹和前辈们指正
回复
fiercehawk
2010年04月06日 08:52:59
4楼
我现在 把柱子改成x、y向都是六肢箍的了,按结果为单面配筋考虑,核心区钢筋换算成二级钢:
10.25/6*0.7=1.196>1.13,还得用二级钢14的?
回复
qinxijiao
2015年11月14日 09:56:54
5楼
楼主给看看图嘛