如题,请教大家一般遇到这样的问题采用什么样的处理办法。我这个项目6度区,21层框支,4层转换,跨度约8米。几个框支柱的节点域箍筋超筋
如题,请教大家一般遇到这样的问题采用什么样的处理办法。我这个项目6度区,21层框支,4层转换,跨度约8米。几个框支柱的节点域箍筋超筋
2楼
SATWE算出的节点剪力可能偏大,用CRSC算下看看
回复
3楼
是节点域抗剪不满足吧?加大梁宽或提高砼等级
回复
4楼
加大梁宽或提高砼等级,较可行
回复
5楼
换另一种软件试试看
回复
6楼
节点域抗剪不满足吧?在PKPM的超筋信息中查看,一般是报柱N-C 节点域抗剪不满足,应该是加大柱的截面尺寸或提高砼的等级,加大梁的截面尺寸几乎没有什么作用。
回复
7楼
加大柱的截面尺寸或提高砼的等级
回复
8楼
CRSC是异形柱结构设计软件啊,下载下来看看,呵呵
回复
9楼
如果确认了无异常原因,也无法加大柱截面的情况下。可采用加柱帽的方式,不过需手验算。
回复
10楼
可以采用水平加腋
回复
11楼
还有一条办法就是,提高箍筋等级,现在一般箍筋都是用HRB400了
回复