框支柱柱节点域抗剪箍筋超筋如何处理?
chushihai
chushihai Lv.3
2010年06月16日 17:15:57
只看楼主

如题,请教大家一般遇到这样的问题采用什么样的处理办法。我这个项目6度区,21层框支,4层转换,跨度约8米。几个框支柱的节点域箍筋超筋

如题,请教大家一般遇到这样的问题采用什么样的处理办法。我这个项目6度区,21层框支,4层转换,跨度约8米。几个框支柱的节点域箍筋超筋
免费打赏
天柱
2010年06月17日 06:57:47
2楼
SATWE算出的节点剪力可能偏大,用CRSC算下看看
回复
lypnjtu
2010年06月17日 22:18:21
3楼
是节点域抗剪不满足吧?加大梁宽或提高砼等级
回复
oscar_yang
2010年06月30日 16:42:28
4楼
加大梁宽或提高砼等级,较可行
回复
g1c1z1
2010年07月01日 14:42:22
5楼
换另一种软件试试看
回复
wang5512
2010年07月01日 15:10:52
6楼
节点域抗剪不满足吧?在PKPM的超筋信息中查看,一般是报柱N-C 节点域抗剪不满足,应该是加大柱的截面尺寸或提高砼的等级,加大梁的截面尺寸几乎没有什么作用。
回复
lipenghui127
2010年07月12日 09:03:13
7楼
加大柱的截面尺寸或提高砼的等级
回复
鲁烟半岛epc
2013年02月27日 15:31:54
8楼
CRSC是异形柱结构设计软件啊,下载下来看看,呵呵
回复
jerryyun
2013年02月27日 15:59:58
9楼
如果确认了无异常原因,也无法加大柱截面的情况下。可采用加柱帽的方式,不过需手验算。
回复
x1xqq
2013年02月27日 16:04:07
10楼
可以采用水平加腋
回复
lixiaojun725
2013年02月27日 16:44:33
11楼
还有一条办法就是,提高箍筋等级,现在一般箍筋都是用HRB400了
回复

相关推荐