框支柱柱节点域抗剪箍筋超筋如何处理?
chushihai
chushihai Lv.3
2010年06月16日 17:15:57
只看楼主

如题,请教大家一般遇到这样的问题采用什么样的处理办法。我这个项目6度区,21层框支,4层转换,跨度约8米。几个框支柱的节点域箍筋超筋

如题,请教大家一般遇到这样的问题采用什么样的处理办法。我这个项目6度区,21层框支,4层转换,跨度约8米。几个框支柱的节点域箍筋超筋
免费打赏
codyguo
2013年02月27日 20:44:10
12楼
节点处梁水平加腋,以增加节点域面积
回复
karyhusband
2015年06月04日 17:32:43
13楼
参考《砼规》11.6.3. 增加砼强度,梁宽及降低梁柱位置偏心可以直接影响节点核心区受剪承载能力。另外增大梁高,柱的界面高度及不平衡弯矩则会互相影响。