我们单位和施工单位是联合体。在看现场时,发现一层混凝土拆模后一角柱节点区掉了一个角,据施工单位说是撬模板给撬掉了。掉角后的角柱露出了主筋,我发现没有箍筋。有几个问题:1、撬摸板把C40混凝土撬掉,是不是混凝土没有达到设计要求。2、没有箍筋是不是有很大的安全隐患。地震下肯定是有问题,静载下是否会有问题,会出现什么问题。3、解决的方式有什么。我开始想在节点区采用增大断面的方法,在梁上打眼,在柱外补设箍筋。不知道还有没有更好的方式。

我们单位和施工单位是联合体。在看现场时,发现一层混凝土拆模后一角柱节点区掉了一个角,据施工单位说是撬模板给撬掉了。掉角后的角柱露出了主筋,我发现没有箍筋。有几个问题:
1、撬摸板把C40混凝土撬掉,是不是混凝土没有达到设计要求。
2、没有箍筋是不是有很大的安全隐患。地震下肯定是有问题,静载下是否会有问题,会出现什么问题。
3、解决的方式有什么。我开始想在节点区采用增大断面的方法,在梁上打眼,在柱外补设箍筋。不知道还有没有更好的方式。
4、但由于我们和施工单位是设计联合体,本想内部解决。但和施工单位说了之后,对方表示这种做法很正常,民用建筑都这样做。我不知道现在的民建是否都这样施工,反正肯定不符合设计要求。
5、施工单位不接受设计 建议,设计是否应该直接向监理反应。监理有可能也不管,因为他一直就没怎么管,现场2天来一次。是个60多的老同志。
请各位高手指点,充分发挥自己的见解。
免费打赏
hyp1962
2011年10月11日 20:25:26
2楼
柱节点区的箍筋是必须设置的,抗震设计一般要求强柱弱梁更强节点.
回复
maxitweber
2011年10月12日 14:10:18
3楼
正规的设计图纸肯定要求柱箍筋在节点区加密,即使是非抗震区构造要求还是要满足。有什么后果不好说,但不符合规范要求是肯定的。
加固的办法可以考虑粘钢或者碳纤维布,砼加固图集上有大样。
回复
人杰驾到
2011年10月12日 14:28:54
4楼
你那是非抗震地区?
回复
风行者
2011年10月12日 14:32:25
5楼

非抗震的也得有箍筋把 必须的
回复
polite9999
2011年10月12日 14:54:39
6楼
结构加固处理,可用钢纤维在柱周粘贴,约束砼等同于箍筋。
回复
gxgzlr770315
2011年10月12日 15:39:38
7楼
施工单位没那么牛气吧,出问题他不用负责啊
回复
ct010203
2011年10月12日 15:50:23
8楼
他们施工单位接受不接受但设计去现场的时候应该提出来我感觉,让施工单位\监理及甲方都知道这个事情,且写进验收记录里,至于他们处理不处理那是他们的事情.这样即使以后万一出现了事情设计上也可以摆脱干系~
回复
haoxf888
2011年10月12日 15:58:50
9楼
不知道角上掉了多大,C40的混凝土不至于这么脆弱吧
回复
jixiaoming
2011年10月12日 16:11:14
10楼
后果很严重,我们这的一个6层(2托4的底框,非震区)工程最后没验收,停了6、7年。最后加固后才盖起来。
回复
lstina10404
2011年10月12日 16:18:33
11楼
“他们施工单位接受不接受但设计去现场的时候应该提出来我感觉,让施工单位\监理及甲方都知道这个事情,且写进验收记录里,至于他们处理不处理那是他们的事情.这样即使以后万一出现了事情设计上也可以摆脱干系~”

我也认同这种做法,事情发现了就要说出来,并努力补救,不过这事能争取你的领导的支持就更好,有时候有些事,我们也无能为力。