论坛很多主体施工照片都是梁板柱一同浇筑,而且多是柱子钢筋绑完之后就将梁板模板全部支完在交给钢筋工绑梁板钢筋,只想问一下这样做梁柱节点部位柱子箍筋还有办法放置吗,边柱角柱尚可,中柱四面穿有梁主筋,柱脖箍筋怎样放呢?
论坛很多主体施工照片都是梁板柱一同浇筑,而且多是柱子钢筋绑完之后就将梁板模板全部支完在交给钢筋工绑梁板钢筋,只想问一下这样做梁柱节点部位柱子箍筋还有办法放置吗,边柱角柱尚可,中柱四面穿有梁主筋,柱脖箍筋怎样放呢?
2楼
纵筋从箍筋空隙中穿过去
回复
3楼
梁柱节点区域的箍筋必须连续贯通,不过对于四周都是梁的节点可参照《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010。9.3.9 在框架节点内应设置水平箍筋,对四边均有梁的中间节点,节点内可只设置沿周边的矩形箍筋。条文说明9.3.9 本条为框架节点中配箍的构造要求。根据我国工程经验并参考国外有关规范,在框架节点内应设置水平箍筋。当节点四边有梁时,由于除四角以外的节点周边柱纵向钢筋已经不存在过早压屈的危险,故可以不设复合箍筋。
回复
4楼
框架节点核心有柱子传来的轴压力,弯矩和水平剪力,梁传来的弯矩和竖向剪力,还有纵向钢筋弯钩的局部挤压应力。如果梁对柱子偏心时,还会对节点核心混凝土产生扭矩。节点四面有梁,当柱截面大于梁2倍而梁偏心时,如不设置柱子水平箍筋,周边柱纵向钢筋仍存在过早压屈的危险,个人认为梁柱节点水平箍筋必须放置,但在实际施工如果先支模后绑筋的情况下,几乎是不可能放置的(先悬空穿插绑筋再使用大锤把钢筋砸下去??还是干脆就不放,还是焊接封闭箍??)
回复
5楼
现场一般是这样做的:焊接封闭箍,内箍不放。 可惜不符合规范,但大家都默许了。
回复
6楼
柱箍筋正常绑扎,梁箍筋取消。这是我们这里的方法
另外你说的梁板柱一起浇筑好像不太可能。这样柱子里面肯定会有蜂窝的。或者振捣棒下不去,或者是石子都被钢筋拦住了,下去的都是砂浆。
回复
7楼
高层用地泵梁柱板都是一次倒的
回复
8楼
柱箍筋正常绑扎,梁箍筋取消。节点核心区不好放置箍筋的地方就做成开口箍。
回复
9楼
学习,学习。
回复
10楼
学习了,呵呵
回复
11楼
同意2楼说法,只放外箍就行!
回复