梯柱和框梁的节点处箍筋是否需要加密?WHY?
zhangshuai8468
2011年04月23日 15:58:39
只看楼主

如题:梯柱和框梁的节点处,框梁的箍筋是否需要加密?考虑到强柱弱梁,强剪弱弯,在节点处箍筋需要加密,在这个部位框梁的箍筋是否需要加密?为什么?请各位大侠们不惜赐教。。。

如题:梯柱和框梁的节点处,框梁的箍筋是否需要加密?
考虑到强柱弱梁,强剪弱弯,在节点处箍筋需要加密,在这个部位框梁的箍筋是否需要加密?为什么?
请各位大侠们不惜赐教。。。
恋0o飞不起来o0
2011年04月23日 20:25:09
2楼
我认为不需要加密。因为梯柱插在框梁上,只需要按梁上柱的要求,在框梁两侧附加附加箍筋、附加吊筋即可。
梯柱所传递的荷载和位移不大,没必要将框梁考虑成框支梁。
还有楼主所说的强柱弱梁,不适用于此处吧??梯柱那东西怎么可能强过梁呢,何况梯柱附在梁上,皮之不存,毛将焉附?
回复
wjkx2005
2011年04月24日 18:07:14
3楼
真不错!!!!!!!!!
回复
ouyfw71
2011年04月24日 19:31:34
4楼
框梁的箍筋是根据抗剪计算来定的
回复
lin1103007558
2011年04月25日 10:41:38
5楼
新手很受益
回复
xdq999
2011年04月25日 12:59:14
6楼
要加密,是抗震措施强节点要求
回复
天天画不累
2011年04月25日 13:58:58
7楼
不需要加密。
首先看看规范怎么说的:是 框架梁中部或下部有集中荷载才需要加密和附加吊筋。

上部的梯柱 不用加密。可以看看 李国胜的 多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理
回复
vsocean
2011年04月25日 14:02:11
8楼
梯柱在顶部和框架梁的连接只是柔性连接,做法是把梯柱的钢筋伸入到框架梁内,但是梯柱和框架梁之间的混凝土不是浇筑在一起的,中间有缝隙的!所以说不需要加密!因为加密也没有用!个人观点。
回复
豆豆猪猪
2011年04月25日 14:28:01
9楼
我们绘制的梁图中,这种抬梯柱的梁是没有特别注明进行加密的。梯柱底端是将钢筋锚入框架梁中,而梯柱顶端与框架主体梁连接处并不是刚接的,通常会要求距离主体框架梁下留20mm,之后用沥青砂浆来封闭的。我觉得我们这种方法还是挺符合现阶段计算方法的,因为我们在用PKPM建模型的时候,通常是不会把楼梯一同建进去的,而是通过考虑只建立梯梁,将梯板荷载的传导到其上来近似完成的。最后楼梯自然也是与主体分开单独计算绘制的。如果将梯柱上部与主体框架梁进行刚接的话就不符合我们的计算模型了。因此,比较赞同zhanzhc的观点。个人觉得这种构造方法使得楼梯荷载通过梯柱传导变成加在框架主梁上的集中荷载,像zhanzhc说的一样只需要按梁上柱的要求,在框梁两侧附加附加箍筋、附加吊筋即可。
回复
happymingming
2011年04月25日 14:45:00
10楼
知道了,了解了
回复
xlh01818
2011年04月25日 15:00:32
11楼
从抗震角度,该部位为薄弱环节,应该加密!新抗震规范明确要加强楼梯间的抗震能力
回复

相关推荐

APP内打开