监理说影响,但是穿梁是可以的只是不能走梁而已,不知道对于节点有没有什么特殊要求
监理说影响,但是穿梁是可以的只是不能走梁而已,不知道对于节点有没有什么特殊要求
2楼
电气专业说了不算啊,可以问工地结构专业的负责人或者反馈给设计院加以确认。
回复
3楼
预埋线管应绕梁走或从梁上下布置。现在穿梁而过且管较多,会对梁体结构造成影响。
回复
4楼
当然有影响,严格说,应尽量走梁截面高度的中间1/3部分,然要进入板,所以实际施工不可能。
实际施工中,很多也是照片上这样的,尤其是房地产的项目,个人建议这样做尽量从梁跨度中间的1/3范围内穿越,并尽量保证管之间净距大于25-30mm。
回复
5楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-28 14:32 电气专业说了不算啊,可以问工地结构专业的负责人或者反馈给设计院加以确认。同意此看法,这要看设计院的看法了,一般的只是估测,没有负责任,只有设计的结构工程师担的责任最大。
回复
6楼
chenlightabc 发表于 2013-12-29 20:28 同意此看法,这要看设计院的看法了,一般的只是估测,没有负责任,只有设计的结构工程师担的责任最大。嗯,结构专业最要保证安全。
回复
7楼
电气专业说了不算啊,可以问工地结构专业的负责人或者反馈给设计院加以确认。
回复
8楼
要穿也不要穿加密区啊
回复
9楼
按照严格意义来讲,预埋电气线路穿越过柱、梁、板时,需要在混凝土浇筑之前进行预埋或预留。其预留方式或位置、大小,应该由结构工程师通过计算后,在设计内容中予以明确交代。
回复
10楼
实际施工都是这样做的,要保证管与管之间的净距,三分之一的问题,一般很难实现,有次面试,一个土建的还行三重管咋处理,晕死,不能绕吗???
回复
12楼
管子少的话对结构影响不是太大,比起施工单位偷工减料,简直是九牛一毛了。主要是得考虑管子的伸缩,而且我看图片,管子接头是用胶布沾的,万一有灰浆进去,管子就堵了
回复