梁柱混凝土强度不同,其节点处按哪个强度施工?
rlghwgij
rlghwgij Lv.2
2010年04月02日 22:46:28
来自于建筑施工
只看楼主

对于框架结构,当梁柱混凝土强度不同时,其节点处应按哪个施工?是按较大的施工?还是按柱的施工?还是按梁的施工?还是按较小的施工? 查过一些资料,按较大标号一般是柱混凝土标号施工的较多。也有的要求如柱与梁只差一级,为方便施工,可按较小的梁强度施工。还有的说即使是标号差两级,也可按梁的强度施工。比如说柱C40,梁C30,浇筑节点时可按C30来。 大家认为哪个说法更准确?更实用?你们平时是如何施工?

对于框架结构,当梁柱混凝土强度不同时,其节点处应按哪个施工?是按较大的施工?还是按柱的施工?还是按梁的施工?还是按较小的施工?
查过一些资料,按较大标号一般是柱混凝土标号施工的较多。也有的要求如柱与梁只差一级,为方便施工,可按较小的梁强度施工。还有的说即使是标号差两级,也可按梁的强度施工。比如说柱C40,梁C30,浇筑节点时可按C30来。
大家认为哪个说法更准确?更实用?你们平时是如何施工?
djzhangsh
2010年04月02日 23:51:26
2楼
严格的讲节点应按高强度砼(柱)施工,梁柱强度相差一个级别时可考虑按低强度(梁)施工,但必须设计同意。高强度砼技术规程中有明确要求。
回复
djzhangsh
2010年04月02日 23:59:13
3楼
看一下这个帖子会对你有帮助 http://bbs.co188.com/content/0_139384_1.html
回复
wuhj403
2010年04月03日 10:27:53
4楼
以前在现场施工的时候也碰到过这个问题,挺恼火的。
在这里偷偷骂下设计人员,纸上谈兵,梁柱砼强度不一样,梁柱结点处砼如何浇筑?
框架结构砼浇筑一般柱梁分别浇筑,柱砼浇筑至梁底下5cm,后绑扎梁板钢筋,再浇筑梁板砼。
如果柱梁砼强度不一样的话,先浇筑柱还是梁砼???
不管先浇柱还是梁都不好,因为商品砼的和易性能让你规规矩矩的留在那浇筑吗?
本人意见是梁柱结点的砼用梁的砼强度浇筑,因为:
1、考虑到砼浇筑施工的方便性,
2、梁柱结点的钢筋太密了,有主次梁交叉钢筋,有箍筋加密,密密麻麻的,
就算砼强度低一点,怕什么。
回复
djzhangsh
2010年04月03日 17:46:59
5楼
柱砼C60,梁板C40,强度不是差一点,这种情况在超高层下部结构很多。这样的工程十几年前就有,不是新工艺,只要施工措施得当,完全没问题。不要少见多怪。
回复
zrxj1205
2010年04月04日 10:54:33
6楼
这个一般在施工总说明上会有说明的,建议你仔细看看,如果没有就得去问设计院,他们应该注明的
回复
xuweiwei1008
2010年04月04日 21:20:45
7楼
如果是柱子混凝土跟梁板一起浇筑倒是好处理,就是将柱子的混凝土漫到板面的高度,如果不是同时浇筑呢,那如何处理。我们这边做的是柱C50,梁板C30,如果同时浇筑,就是C50漫出,如果不是同时浇筑,柱的混凝土至多浇至梁底。我们这边的剪力墙结构也是将墙的混凝土漫出,然后再浇筑板的混凝土。
回复
hot-coff
2010年04月14日 09:52:01
8楼
我一直以为就是按高标号的处理,再不就是请设计院确定
回复
yibasiba
2010年05月23日 09:11:33
9楼
我们这里柱子是C40、梁C30,最后为便于施工,统一为C40
回复
zhangxirui6688
2010年05月23日 09:41:16
10楼
不知道有个原则你还知道不 强柱弱梁,强节点弱构件。 知道这个原则 我认为就按这个原则处理
回复
laojianghu111
2010年05月23日 11:51:43
11楼
同意12楼的
回复

相关推荐

APP内打开