1.混凝土框架柱(C25)抽芯抗压检验中实压强度 20。1MPA,结论是强度不合格! 2.根据检测结果计算柱的承载力 20.1X500X500=5025KN 可否? 不需要加上什么系数吗? 那本规范上有介绍呢! 万分谢谢!
1.混凝土框架柱(C25)抽芯抗压检验中实压强度 20。1MPA,结论是强度不合格!
2.根据检测结果计算柱的承载力
20.1X500X500=5025KN
可否?
不需要加上什么系数吗?
那本规范上有介绍呢!
万分谢谢!
2楼
设计是C25,实测是C20.1,当然不合格,可以重新取样,另试验机的加荷速度对混凝土的抗压强度有很大影响,我就见过将C40试块压成C25.3的事例。
可以去找结构设计师让他进行一下设计验算,或设计挖潜将安全储备降低一些,还有就是让业主让步验收。都通不过还有结构鉴定、结构加固、和拆除重建。
回复
3楼
检查混凝土强度方法很多,如果通过其它方法检查混凝土强度合格,那么……
回复
4楼
楼主这样的计算柱子强度的方法是不妥,20.1MPa只是试块的试压强度,并非此时砼的强度设计值,所以不能直接用于计算。
楼主可通过以下方法计算抗压强度为20.1MPa的试块所对应的砼的强度设计值:
此砼强度设计值为:0.88*0.76*20.1/1.4=9.6(相当于C20砼强度设计值)
其中各个参数的意义在<<混凝土结构设计规范>>GB 50010-2002中的条文说明中4.4.13~1.1.4作了详细阐述。
回复
5楼
请各位指教,地坪混凝土适合用抽芯试块检验强度吗?
回复