型钢混凝土结构框架柱拼接构造的疑问
greenberet189
2012年04月24日 10:42:11
只看楼主

现在做的一个型钢混凝土结构,在05SG523图集中57页说明:框架柱内型钢的接头宜位于框架梁顶面以上1.0~1.3m处。现在现场施工时由于有基坑支撑的影响,地下三层型钢柱接头位置需要下降,如果接头位置在框架梁顶面以上500mm左右的位置可行吗(只是地下三层)?或者采取什么加强措施。

现在做的一个型钢混凝土结构,在05SG523图集中57页说明:框架柱内型钢的接头宜位于框架梁顶面以上1.0~1.3m处。现在现场施工时由于有基坑支撑的影响,地下三层型钢柱接头位置需要下降,如果接头位置在框架梁顶面以上500mm左右的位置可行吗(只是地下三层)?或者采取什么加强措施。
无间道
2012年04月26日 11:09:23
2楼
看来你确实是第一次遇到这样的施工问题,对规范的规定,有些不裂解是可以理解的。
规范之所以做出这样的规定,是出于概念方面的考虑。因为作为结构人都知道,施工缝应该设置在结构受力最小的部位(理论上要求在受力为0的情况下),所以做出了这样的规定。另一方面,是处于焊接操作方便和质量有保证的条件。试想如果在楼面进行焊接施工,施工人员会是如何操作,具体的检测有如何进行,请注意监测设备是需要一定的操作空间的,焊接的复杂又如何清理,你只要想到了这些就应该理解规范规定的内在含义了。也就是即考虑结构的安全度问题,也考虑了施工方便和质量保证的问题。
回复
linchuanzeng1983
2012年04月30日 14:27:51
3楼
顶一下,本人做这种结构的经验甚少。待于学习
回复
zbc193
2012年05月02日 15:48:51
4楼
回复
mzhang730
2012年05月02日 17:00:24
5楼
应该不可以那么做,影响结构安全。
回复
woshishuishiwo
2012年05月03日 23:12:01
6楼
主要是为了施工和运输方便吧,单从受力看,接头设在层高中间最好了( 反弯点位置处弯距为零),如果是等强剖口焊接,降到500处也是可以的吧

[ 本帖最后由 woshishuishiwo 于 2012-5-3 23:15 编辑 ]
回复
antkingg
2014年03月21日 14:48:27
7楼
学习了,不错
回复
2014年05月10日 15:39:11
8楼
:@:o:o学习中在次学习
回复
烟雾弥漫
2014年05月10日 15:40:13
9楼
:Q:P:lol学习中
回复

相关推荐

APP内打开