本帖最后由 csccbjs 于 2015-12-29 18:54 编辑 1、 型钢混凝土柱的长细比不宜大于80。 2、位于底部加强部位、房屋顶层以及型钢混凝土与钢筋混凝土交接层的型钢混凝土柱宜设置栓钉,型钢截面为箱形的柱子也宜设置栓钉,栓钉水平间距不宜大于250mm。 3、型钢混凝土柱的混凝土强度等级不宜低于C30,混凝土粗骨料的最大直径不宜大于25mm。型钢柱中型钢的保护厚度不宜小于150mm

本帖最后由 csccbjs 于 2015-12-29 18:54 编辑

1、 型钢混凝土柱的长细比不宜大于80
2位于底部加强部位、房屋顶层以及型钢混凝土与钢筋混凝土交接层的型钢混凝土柱宜设置栓钉,型钢截面为箱形的柱子也宜设置栓钉,栓钉水平间距不宜大于250mm
3型钢混凝土柱的混凝土强度等级不宜低于C30,混凝土粗骨料的最大直径不宜大于25mm。型钢柱中型钢的保护厚度不宜小于150mm,柱纵向钢筋净间距不宜小于50mm,且不小于柱纵向钢筋直径的1.5倍,柱纵向钢筋与型钢的最小净距不应小于30mm,且不应小于粗骨料最大粒径的1.5倍。
4型钢混凝土柱的纵向钢筋最小配筋率不宜小于0.8%,且必须在四角各配置一根直径不小于16mm的纵向钢筋。
5柱中纵向受力钢筋的间距不宜大于300mm;当间距大于300mm时,宜设置直径不小于14mm的纵向构造钢筋。
6型钢混凝土柱的型钢含钢率不宜小于4%,且不宜大于15%
从经济性出发,一般型钢混凝土柱的含钢率不宜大于15%,比较常用的含钢率为4%~8%
co1438675225976
2015年12月30日 10:25:01
2楼
多层钢结构厂房的抗震构造有哪些措施?
多层钢结构厂房的钢框架支撑的连接可采用焊接或高强螺栓连接。
厂房纵向柱间支撑布置应符合下列要求:
纵向柱间支撑宜设置于柱列中部附近;
纵向柱间支撑可设置在同一开间内,并在用一柱间上下贯通;
屋面的横向水平支撑和顶层的柱间支撑,宜设置在厂房单元端部的同一柱间内;当厂房单元较长时,应每隔3~5个柱间设置一道。
当各榀框架水平刚度相差较大、竖向支撑又不规则时,应按表6.2.1的要求设置楼层水平支撑,其构造宜符合下列规定:
水平支撑可设在次梁底部,但支撑杆端部应同时连接于楼层纵、横梁的腹板和梁的下翼缘;
楼层水平支撑的布置应与竖向支撑位置相协调;
楼层轴线的梁可作为水平支撑系统的弦杆,斜杆与弦杆夹角在30°~60°之间;
在柱网区格内次梁承受较大的设备荷载时,应增设刚性系杆,将设备重力的地震作用传到水平支撑弦杆(轴线上的梁)或节点上。