高层地下室,外墙混凝土强度等级C30,柱C50,墙柱交接处施工要采取什么措施?
高层地下室,外墙混凝土强度等级C30,柱C50,墙柱交接处施工要采取什么措施?
2楼
我感觉设计本身有不合适的地方,地下室外墙混凝土强度应该和柱的混凝土强度一样.
回复
3楼
同意思这个观点,如果那样是不好施工的
回复
4楼
外墙不能做到C50的,混凝土等级太高裂缝控制不了的,而且浪费,现在一般做法都是这样
回复
5楼
我看到很多图纸都是这样的,但是就是没有说明施工方法
回复
6楼
施工上可以
先施工柱子,预留出钢筋,再施工墙
我没做过,一点拙见
回复
7楼
不能留施工缝的!
回复
8楼
到底怎么处理啊?谁来回答一下啊!!
回复
9楼
首层50,地下室30
让地下室柱子做30的
看看局压满足么?
局压满足就没问题,
如果墙很短看看墙的轴压比。
都满足地下室柱30用的就没问题
回复
10楼
施工比较麻烦一些
回复
11楼
不知道这种方法行不行
回复