板、梯与梁、柱混凝土强度等级不同的问题
wutongyuyin
2009年12月28日 12:54:27
来自于建筑施工
只看楼主

我现在的工程楼板、梯是用C30的混凝土,而梁、柱是用C45的混凝土.。请问不同强度等级的混凝土之间会留下施工缝吗?有什么影响。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-3 10:48 编辑 ]

我现在的工程楼板、梯是用C30的混凝土,而梁、柱是用C45的混凝土.。请问不同强度等级的混凝土之间会留下施工缝吗?有什么影响。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-3 10:48 编辑 ]
免费打赏
waltp
2009年12月30日 20:44:20
2楼
一般浇筑顺序还是有先后的,施工缝也是做做表处理吧
回复
qiqitommy123
2010年01月05日 22:09:02
3楼
不用留吧!你先浇梁柱,后浇板,最多有梁的混凝土跑到板上。但梁的砼强度大于板的砼强度影响不大!其他部位实在不行在交界处布置钢丝网就行了!
回复
mwzhou
2010年01月05日 23:33:15
4楼
刚刚进入建筑行业,有太多的东西需要学习,谢谢楼主的无私精神!
回复
mwzhou
2010年01月12日 22:22:01
5楼
梁板处肯定不能留施工缝,可采用快速收口钢丝网进行隔离,先浇筑高标号砼。
回复