柱与梁,板混凝土强度的选取?
mingyuan20053442
2009年12月18日 10:45:29
只看楼主

柱比梁板高一个等级,如柱C30 梁板C25.还是选一样的强度较好?

柱比梁板高一个等级,如柱C30 梁板C25.还是选一样的强度较好?
mingyuan20053442
2009年12月18日 11:24:05
2楼
自己顶起来
回复
james.gc
2009年12月18日 12:11:36
3楼
一样的就行了,随着改革开放,咱们有钱了,都选c30的就行了。不用太抠:)
回复
workday
2009年12月18日 12:24:18
4楼
最好是一样的,免得人家调整砼
回复
mingyuan20053442
2009年12月18日 12:35:10
5楼
呵呵,谢谢各位
回复
cike00543
2009年12月18日 12:52:35
6楼
我感觉最好能统一下 要不施工的话是很不 方便
回复
rainghost
2009年12月21日 15:36:47
7楼
如果是C30及C30以下的强度,就不用区分了,直接C30了,如果计算墙柱的强度需要C30以上,那就区分开,梁板一般C30就够了(框支梁、转换梁除外,呵呵),墙柱按实际计算来,节点位置混凝土施工如下图:
回复
jiegouxiaosheng
2009年12月21日 19:55:38
8楼
统一标号吧
回复
ouyfw71
2009年12月21日 20:31:32
9楼
梁板可以比柱底1~2个等级,不用做特殊处理。
回复
newlt_179
2009年12月22日 17:32:20
10楼
柱C30梁板C25没问题,节点可以按C25浇注,对施工的便利性完全不影响.
回复
yzgang2001
2010年02月20日 13:14:19
11楼
梁板可以用一种标号的混凝土,柱主要受压,选用高标号混凝土可以节约材料
回复

相关推荐