请教:地下室外墙和柱混凝土强度不一样怎么处理?
a87569752
a87569752 Lv.2
2005年09月08日 18:41:22
只看楼主

高层地下室,外墙混凝土强度等级C30,柱C50,墙柱交接处施工要采取什么措施?

高层地下室,外墙混凝土强度等级C30,柱C50,墙柱交接处施工要采取什么措施?
免费打赏
bofei_2000_2000
2005年10月06日 09:54:12
12楼
两种混凝土标号几乎很难施工,而且地下室要求抗渗,不允许留施工缝,所以还是把地下室强度提高到C50吧。造价高也没办法。
回复
jzsyzm
2006年07月22日 14:07:30
13楼
一般会内力扩散,所以用C30就可以.
回复
wzg1793
2006年08月14日 20:55:40
14楼
我看是设置了暗柱做的怪吧?
框架独立的柱子是C50没问题,墙体中的暗柱用个C30也足够了吧?墙混凝土标号过高不是好事情哦!
回复
thinking_loudly
2006年08月15日 20:51:47
15楼
这是高层结构中很典型的问题,难道没有妥善的解决措施吗?
回复
wall_lee
2006年09月10日 02:21:18
16楼
施工上这应该比框架梁柱节点强度差好解决,不赞成提高外墙混凝土强度。C30足够了,要不裂死才怪
回复
无累一身轻
2006年09月10日 17:08:26
17楼
这本身就是设计上不合理的地方,在图纸会审时提出来,叫设计院修改。C30和C50级别差别太大。
回复
colin8295
2006年09月11日 10:25:39
18楼
那地下室一般用多少级别的砼裂缝比较好?
回复
wwzzgg1973
2006年09月11日 15:30:09
19楼
墙中的暗柱可用C30,与混凝土墙统一标号;计算容易通过;
独立的柱子可将其混凝土强度等级个别调整,直到满足为止;施工也不易出错.