梁柱混凝土强度不同,其节点处按哪个强度施工?
rlghwgij
rlghwgij Lv.2
2010年04月02日 22:46:28
来自于建筑施工
只看楼主

对于框架结构,当梁柱混凝土强度不同时,其节点处应按哪个施工?是按较大的施工?还是按柱的施工?还是按梁的施工?还是按较小的施工? 查过一些资料,按较大标号一般是柱混凝土标号施工的较多。也有的要求如柱与梁只差一级,为方便施工,可按较小的梁强度施工。还有的说即使是标号差两级,也可按梁的强度施工。比如说柱C40,梁C30,浇筑节点时可按C30来。 大家认为哪个说法更准确?更实用?你们平时是如何施工?

对于框架结构,当梁柱混凝土强度不同时,其节点处应按哪个施工?是按较大的施工?还是按柱的施工?还是按梁的施工?还是按较小的施工?
查过一些资料,按较大标号一般是柱混凝土标号施工的较多。也有的要求如柱与梁只差一级,为方便施工,可按较小的梁强度施工。还有的说即使是标号差两级,也可按梁的强度施工。比如说柱C40,梁C30,浇筑节点时可按C30来。
大家认为哪个说法更准确?更实用?你们平时是如何施工?
wwff04
2010年05月25日 10:21:19
12楼
施工现场一般都是默认按照高标号混凝土浇捣梁柱节点
回复
zgswg
2010年05月26日 11:07:17
13楼
这个问题都搞不清楚,还算是结构工程师吗?强柱弱梁、强剪弱弯、更强节点!施工不方便有的是办法,否则,需要与设计沟通
回复
herohaifeng2005
2010年05月26日 14:31:00
14楼
先征求设计的同意,相差不超过一个标号,柱子打到梁底后按梁板浇注,超过两标号,可用铁丝网将柱子钢筋围住,直接浇注到板顶后在再叫梁板
回复
cyx-20042008
2010年05月29日 20:27:01
15楼
提出问题的是高手,回答的没有权威啊,到底怎么做,也没有个定论,呵呵
回复
axyang108
2010年10月25日 13:49:52
16楼
这种做过试验的,差一个等级,按高和低的施工的都无所谓,两个等级以上,按高的施工。
回复
土木王二小
2010年10月26日 11:27:50
17楼
从我坐的一个商场的框架柱跟梁来说,框架柱是C40的,梁板是C30的,施工中首先是浇筑的柱砼至梁底,梁板钢筋绑扎是用钢丝网在柱头处隔开,浇筑梁板砼前先浇柱头C40,初凝前浇筑梁板的C30,这个费劲,不过效果还可以
回复
mjjk619
2011年01月06日 16:39:46
18楼
还是由设计来确定吧
回复
sxyjhsq
2011年01月07日 08:41:58
19楼
我施工的框架柱跟梁来说, 施工中首先是遵循强柱弱梁、强剪弱弯、更强节点!浇筑的柱砼至梁底,梁板钢筋绑扎是用钢丝网在柱头处隔开,浇筑梁板砼前先浇柱头 ,初凝前浇筑梁板。
回复
wzx7871
2011年01月08日 23:52:15
20楼
一般都是按梁的混凝土来施工
回复
ljgkm115
2011年01月13日 13:12:51
21楼
强柱弱梁,在施工中默认按照高标号施工
回复